bakshish
В проекте стоят огнезадерживающий клапана (но) электромеханический привод..Читал что применение этих приводов ограничено..Но в письме МЧС говориться о НЗ..вопрос можно ли ставить такие клапана?
ИОВ
А почему же нельзя? Вы просто посмотрите на эл. схемы подключения клапанов НО и НЗ - станет понятно, что указание п. 7.19 СП 7 может иметь смысл только для клапанов НЗ, к которым этот пункт и относится
шима
клапаны с плавкой вставкой ограничены в применении так как нет возможности их испытывать без замены плавкой вставки к остальным клапанам претензий у пожарников нет
Composter
Цитата(шима @ 31.7.2017, 15:01) *
клапаны с плавкой вставкой ограничены в применении так как нет возможности их испытывать без замены плавкой вставки к остальным клапанам претензий у пожарников нет

немного не так . плавкая вставка не удоблетворяет сп 7 п7.19
Цитата
7.19. Исполнительные механизмы противопожарных клапанов, указанные в подпункте "в" пункта 7.11, подпункте "б" пункта 7.13 и подпункте "д" пункта 7.17, должны сохранять заданное положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана.
ИОВ
Цитата(Composter @ 31.7.2017, 15:56) *
немного не так . плавкая вставка не удоблетворяет сп 7 п7.19

А Вы не ошибаетесь? Плавкая вставка противоречит п. 7.20 и не имеет отношения к указаниям п. 7.19
bakshish

электромех.клапан..
При подаче напряжения на привод, заслонка клапана переводится в нормальное положение (нормально открытый открывается) и удерживается в этом положении. Одновременно взводится возвратная пружина привода. При прекращении подачи электропитания, энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в охранное положение. По сути при отключении питания они идут в исходную?
или я чего то не понимаю??
ИОВ
А зачем Вы пытаетесь самостоятельно изобрести алгоритм срабатывания клапанов? Прочитайте тут на стр. 3 раздел Механизм аварийного срабатывания клапанов - очень понятно станет для чего возвратная пружина при аварийном отключении электроэнергии. А по сигналу о пожаре отключение эл. питания на клапанах НО, конечно же, не аварийное, а регламентированное