Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расчет тепловых потерь через окна.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
в_михалыч
добрый день. считаю тепловые потери окнами. и не понимаю надо брать коэф. "альфа" равные 8,7 для внутренней стороны и 23 для наружной стороны. В примерах - расчетах в методичках не находил. Окна однокамерный пакет 4х12х4 стекло обыкновенное. На стеклопакеты даются разные коэфф. От 0,3 до 0,38 иногда дается приведенный коэфф.
Как правильно рассчитать теплопотери с "альфа" или без, подскажите ссылку, где можно посмотреть коэфф. на окна однокамерные, двухкамерные и др. Спасибо.
ИОВ
Советую обратить внимание на прилож. К в СП 50 - в самом 1-ом предложении дана ссылка на прилож. Е СП 50. А в прилож. Е см. ф-лы Е.1 и Е.6 - будет понятно, что при указании приведенного сопротивления уже учтены коэф. теплоотдачи нар./внутр. пов-тей
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.