Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котельная на твердом топливе 2,4Гкал/ч
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
mityai
Уважаемые форумчане!
Нужна помощь, кто делал такие котельные.

Описание:

1. Котельная на твердом топливе, 3 котла 0,93 КВр 2,8 МВт.

2. Два контура через т/о.

Вопросы:

Как защитить котлы от низкой обратки, чтоб не "плакали".

Погодное регулирование-нужно ли в этом случае??

По техзаданию на котловой контур -одна группа насосов. Как регулировать подачу через котлы.

tiptop
Цитата(mityai @ 18.8.2017, 15:26) *
Как защитить котлы от низкой обратки, чтоб не "плакали".

Это вопрос?
Нужно повышать заданную температуру воды на выходах котлов.
mityai
Уважаемые форумчане, откликнитесь!!
tiptop

Послушайте, mityai, а чтобы температура прямой сетевой воды стала 95*С, котлы КВр-0,93К будут работать с tвых=115*С ?
Галиев
Цитата(mityai @ 24.8.2017, 15:57) *
Уважаемые форумчане, откликнитесь!!

Чего кричите, то? Сделайте байпас теплообменника со стороны котлового контура, на байпасе установите регулирующую арматуру, можно прямого действия - только термобаллон воткните как можно дальше по ходу воды, ближе к котлам, что бы она перемешаться успела. Либо с электроприводом, датчик температуры так же, ближе к первому по ходу воды котлу. И настройте их на нужную температуру (60 С), и будет Вам шастье. По мере роста обратки клапан будет прикрываться и наоборот.
Галиев
Я, что-то невнимателен был по началу. Нечего городить байпасы мимо теплообменника, во втором контуре есть трех-ходовый клапан, который отвечает за погодозависимый отпуск тепла в сеть, а в котловом контуре достаточно настроить постоянную температуру градусов в восемьдесят Цельсия, котлы "вспотеют плакать" при любой погоде.
mityai
Цитата(tiptop @ 24.8.2017, 18:11) *
Послушайте, mityai, а чтобы температура прямой сетевой воды стала 95*С, котлы КВр-0,93К будут работать с tвых=115*С ?


У котлов в паспорте прописана возможность работы на 115С, я не знаю только насколько это реально. Меня больше волнует вопрос, каким образом настроить работу этих котлов в данной схеме, чтобы на них не налипала угольная пыль. Я так понгимаю исходя из этого и будет определяться график работы котлового контура. См. фото.

Уважаемые форумчане, убедительно прошу откликнуться.!!!
Галиев
Цитата(mityai @ 27.8.2017, 10:10) *
...каким образом настроить работу этих котлов в данной схеме, чтобы на них не налипала угольная пыль?

1. Какова "точка росы" уходящих газов Вашего топлива?
2. Устройства обдува деталей котла сжатым воздухом применяются?
3. Какова степень автоматизации котлов по температуре котловой воды?
4. Еще раз повторюсь, Вы вольны (на сколько позволит п.3) держать температуру в котловом контуре до 95 С круглый год, трех-ходовый клапан в отопительном контуре будет отрабатывать температурный график.
tiptop
Цитата(mityai @ 27.8.2017, 10:10) *
У котлов в паспорте прописана возможность работы на 115С, я не знаю только насколько это реально. Меня больше волнует вопрос, каким образом настроить работу этих котлов в данной схеме, чтобы на них не налипала угольная пыль.

Я бы оставил примерно так, как на Вашей схеме.
Котловые насосы выбрать из соображений обеспечения одним насосом расхода через два котла, двумя - через три.

Трёхходовой клапан на выходе поставить с Kvs побольше (при таком же Dу как у трубы подачи). У его линии перепуска сделать пониженный Kv для получения монотонной характеристики "ход - Kv". Управление этим клапаном взять от ПИД-регулятора температуры воды на входах котлов (обратной греющей воды).
Использовать этот клапан для ограничения отпуска тепла считаю неправильным в случае с твердотопливными котлами.

С водоподготовкой накручено что-то непонятное...
Почему нет возможности подпитать котловой контур от "существующей" установки и напрямую из водопровода?
mityai
По водоподготовке решили оставить существующую с катионитными фильтрами т.к. объем теплосети около 200м3, и большие потери по подпитке. Поэтому ставим "маленькую" только на котловой.

А вообще есть возможность сделать ХВП одну на 2 гидравлически разделенных контура и плюс автоматическую подпитку на эти контура??
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.