Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отопление 14 этажного дома без технического этажа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
niko2105
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Проектируется 14 этажный жилой дом, заказчик наотрез отказывается от техэтажа. Отопление - централизованное. Обычно в таких случаях делали разводку с главным стояком до техэтажа и далее подача по техэтажу к стоякам коридорных коллекторов(от этих коллекторов в полу в квартиры), стояку лифтового холла и т.д., обратка соответственно собирается внизу в подвале.
1. Возможно ли в данном случае сделать разводку под потолком последнего этажа или вообще в машинном помещении лифтов?
2. Или просто сделать подачу и обратку по подвалу, просто обычно такую разводку применяли не выше 9 этажей.
Заранее благодарен.
Composter
что то как сомнительно все это.
такое по норммам то можно?или это просто его хотелки?
а где будет итп / водомерный узел?
к тому же если произойдет протечка ,а человека у которого подключен стояк не будет дома?
Амиго
В маш отделениях незя ни каких транзитов.
Можно и подачу и обратку в подвале.

не по теме. Скажите заказчику что без теплого чердака его по судам жильцы затаскают с вентиляцией. пусть юристов готовит к этому.
Wiz
Цитата
просто обычно такую разводку применяли не выше 9 этажей.

Интересная практика... А чем мотивировано данное ограничение ?
Composter
блин, я подумал без подвала дом. biggrin.gif
так существует нижняя разводка, в чем проблема то?
испытатель
До лифта пока хотелки не дошли?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.