Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Один конденсационный котел или два обычных в каскаде
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Vladbor
Вопрос!
Рассматриваю один конденсационный котел настенный или два атмосферных.
Два атмо дешевле и есть резерв.
Но! Конденсационник жрет меньше газа.
Кто решал такую задачу?
Спасибо.
Inchin
Цитата(Vladbor @ 30.8.2017, 22:47) *
Вопрос!
Рассматриваю один конденсационный котел настенный или два атмосферных.

Неизвестно какая общая мощность котлов должна быть, т.е. какая потребляемая системой мощность.

Возможно, что каскад и не нужен.

Если речь идет только о резервировании, то рассмотрите конденсационный котел и в качестве резервного неконденсационный турбокотел.

Атмосферные котлы не советую. У них КПД ниже, чем у турбо. Также и другие недостатки, которые долго описывать.
Vladbor
Цитата(Inchin @ 31.8.2017, 13:58) *
Неизвестно какая общая мощность котлов должна быть, т.е. какая потребляемая системой мощность.

Возможно, что каскад и не нужен.

Если речь идет только о резервировании, то рассмотрите конденсационный котел и в качестве резервного неконденсационный турбокотел.

Атмосферные котлы не советую. У них КПД ниже, чем у турбо. Также и другие недостатки, которые долго описывать.


Общая мощность 60 квт.
конденсационный и атмо это жирно, да иобслуживать одного типа проще и дешевле.
а кпд при стоимости газа, думаю это уже мелочи)))