Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловыделения газового котла в помещение котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Pronto
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать теплопоступления от двух котлов в помещение котельной.

Котлы газовые водогрейные ICI REX K35 c горелкой RIELLO RS34/M MZ КПД 92,35% и ICI REX K40 c горелкой RIELLO RS44/M MZ КПД 92,38% на 350 и 400 кВт соответственно. Котельная каскадная, т.е. могут работать оба котла суммарной мощностью 750 кВт.

Котельная на 1-м этаже в угловом помещении. Здание 2-х этажное, кондитерский цех.
tiptop
Цитата(Pronto @ 1.9.2017, 5:45) *
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать теплопоступления от двух котлов в помещение котельной.

Котлы газовые водогрейные ICI REX K35 c горелкой RIELLO RS34/M MZ КПД 92,35% и ICI REX K40 c горелкой RIELLO RS44/M MZ КПД 92,38% на 350 и 400 кВт соответственно. Котельная каскадная, т.е. могут работать оба котла суммарной мощностью 750 кВт.

Котельная на 1-м этаже в угловом помещении. Здание 2-х этажное, кондитерский цех.

Если пойти по более-менее простому пути, то для начала нужно взять "Техническое руководство" этих котлов и найти там в таблице столбец "Потери тепла через обшивку, %".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.