Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ИТП в детском саду
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
martisvs
Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, иду ли я по правильному пути. Или может где-то ошибаюсь.
Ситуация: необходимо выполнить проект (рабочка без стадии П) ИТП для детского сада. Никаких данных, ТУ/ТЗ пока нет, заказчик принципиально не хочет понимать, что они нужны. Заказчик просит выполнить проект быстро, просто и недорого. Дабы обезопасить себя пишу письмо заказчику, где ссылаюсь на следующие пункты:

1. Детский сад относится к первой категории по теплоснабжению ( п 4.2 СП 124.13330.2012)
2. В детском саду запрещен транзит тепловой сети (п 9.4 СП 124.13330.2012)
3. Необходимо выполнение резервирования (п 6.33 СП 124.13330.2012)
4. Минимальное число водоподогревателей (п 14.12 СП 124.13330.2012)
5. Установка трапа либо приямка в ИТП (п 14.20 СП 124.13330.2012)
6. Температура в системе отопления не более 95 градусов (таблица Д1 Приложение Д СП 60.13330.2012)
7. Учесть требования СанПиН 2.4.1.1249-03, а именно раздел 2.6; 2.7 (прошу обратить внимание на п 2.6.4 и п 2.7.7 этих разделов)
8. Требования к уровню шума СН 2.2.4/2.1.8.562 (п 6.3 Таблица №3)
9. Температура в ГВС (Т3) - не более 37 градусов.

Прикладываю примерную принципиальную схему ИТП (на цифры, надписи - не обращайте внимание, схема из другого проекта)

Заказчик хочет уйти от такой схемы и не очень то соглашается с описанными выше пунктами.
ivan-l-ing
резервирований вводов в доу никогда не выполнялось, на это все закрывают глаза

1 категория? у вас в доу круглосуточно дети? интернат что ли? если да то вы верно ссылаетесь, если нет то большинство пунктов в топку

в отоплении 80 по санпину, помню дрючили по этому поводу

37 гвс решается не в итп а термосмесителями и то только на детских водоразборных точках
Амиго
без ТУ ни кто на проект и смотреть не станет.
Сходите в ТСО. Там вам расскажут о категории и резервировании. И о температуре 37 в ГВС в пищеблоке. )
nedrok
Тех условия требуются в соответствии с градостроительным кодексом РФ (190-ФЗ). Статья 48, п.6.
Разрабатывать схему без ТУ бессмысленно.

Если у вас ремонт, нужно сделать теплопункт один к одному как он был. Тогда ТУ ненужны (вроде-бы).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.