AlekseiPobeditel
Уважаемые коллеги инженера, может у кого-нибудь есть расчет воздушного отопления с помощью АВОшек, не думаю что он сходится только к определению. требуемой тепловой мощности, очень хотелось бы получить какие-нибудь формулы, возможно выдержки из госта(p.s сам в гостах не нашел, может кто-то нашел), расчеты, примеры. Программки и excelки не нужны, нужен сам расчет а не его облегчение, спасибо всем за помощь!) laugh.gif
Woodcuter
Цитата(AlekseiPobeditel @ 1.11.2017, 16:38) *
Уважаемые коллеги инженера, может у кого-нибудь есть расчет воздушного отопления с помощью АВОшек, не думаю что он сходится только к определению. требуемой тепловой мощности, очень хотелось бы получить какие-нибудь формулы, возможно выдержки из госта(p.s сам в гостах не нашел, может кто-то нашел), расчеты, примеры. Программки и excelки не нужны, нужен сам расчет а не его облегчение, спасибо всем за помощь!) laugh.gif


Абсолютно так же как "радиаторы". Только учитывая особенности АВОшек. Типа зоны покрытия, длинны струи, высоты подвеса и т.п.
Тоесть : мощность на вашем теплоносителе "конкретной" АВОшки (минимальной) - Например 18кВт.
У вас теплопотерь 100кВТ.
Для равномерного распределения надо 10 АВО. (зы перебор по мощности как правило обычная ситуация для АВО - если вы посчитали все по рахитски с 500% запаса (справедливо для моего региона))

Все - весь расчет.
Ну или почесав репу - и подумав "и так сойдет" - ставиш 6 АВО.

Формул нет, ископаемых нет ... планета населена роботами.
Татьяна Удальцова
Цитата(Woodcuter @ 1.11.2017, 18:13) *
Абсолютно так же как "радиаторы". Только учитывая особенности АВОшек. Типа зоны покрытия, длинны струи, высоты подвеса и т.п.

Формул нет, ископаемых нет ... планета населена роботами.


Абсолютно не так, как радиаторы. Потому что "только учитывая" превращается в специальный расчет.

И все формулы есть - они в Справочнике проектировщика и в Рекомендациях Сантехпроекта (в "Староверова" оттуда и попали). Ну и в фирменных указаниях производителей. Там технические особенности конкретных марок
Woodcuter
Как правило у все диапазон покрытия от 6-9 х 15-18 до 9-18 х 24-30м В зависимости от честности и т.п.

Ой ли. Там формулы только по древнему виду АВО.
Вообщем "мне как то показывали" по сути итерационный расчет теплоносителя для Двухтрубных фанкоилов для режима отопления. 2-3 страницы, которые по сути сводятся к банальной логике и простому расчету относительно температурного градиента/мощность.
Я даже поспорил со своим учителем - и выиграл спор, так как "мой" расчет занял 5 мин, его - мин 50.


Собственно как и предполагал.
Усложненный вариант расчета который нафиг никому уже не нужен. ( разве что попробовать последовательно проследить то что и в какой последовательности делает автор, если вы данного опыта не имеете)