Коллеги, доброго времени суток!

Прошу Вас помочь своим экспертным мнением по следующему вопросу.

На объекте (энергоцентр на базе газопоршневого электроагрегата) существует закрытый контур (охлаждение смеси). Теплоноситель по контуру гоняет насос. В контуре создано статическое давление равное 2,3 бар. Когда насос стоит - все манометры показывают указанную величину (манометры примерно на одной высоте).
Но вот чудо, стоит насосу запуститься - манометр на всасе начинает показывать совершенно удивительные вещи - давление ниже 0,2 бар! Это в закрытом то контуре, где давление на всасе насоса должно быть равно статическому!
Наладчики грешили на расширительный бак, мол врезан не на той линии. Так вот, бак мы пробовали отключить когда теплоноситель разогрелся, показания манометра не изменились.
Кавитации вроде бы не возникает (благо температура невысокая), но представители заказчика явно начнут задавать вопросы, а ответов у меня, к сожалению, нет. С радостью выслушаю любое обоснованное мнение по данному вопросу helpsmilie.gif

Схемку контура набросал. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Twonk
Ответ: Гидравлическое сопротивление сети от гидроаккумулятора до всасывания насоса составляет 2,4 бар при работе насоса
Гризли
Цитата(H0rizon37 @ 15.1.2018, 14:16) *
Это в закрытом то контуре, где давление на всасе насоса должно быть равно статическому!

Что-что?
Да с чего Вы взяли?

Если давление слишком низкое, то насос у Вас может быть с завышенными параметрами.
ssn
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=90133&st=20 старая темка, но тем не менее
вот как раз к моему вопросу из поста 26 той темы. иллюстрация так скажем (как мне видится)
Галиев
Цитата(H0rizon37 @ 15.1.2018, 14:16) *
Коллеги, доброго времени суток!

Прошу Вас помочь своим экспертным мнением по следующему вопросу.


Наладчики грешили на расширительный бак, мол врезан не на той линии.

Пеньки ваши наладчики, от слова "дубовые"! biggrin.gif
Swift
Здравствуйте! ИМХО, манометр, показывающий 2,6 бар врет - не может вода идти из зоны низкого давления (2,3 бар) в зону высокого давления (2,6 бар). То что на всасе насоса давление меньше статического - не вижу в этом ничего удивительного. Все по законам гидродинамики. Берите паспорт на насос, смотрите минимально допустимое давление на всасе насоса по условиям кавитации. Если оно меньше 0,2 бар - все нормально. Если больше - надо корректировать схему.