А.В.
Добрый день господа.
Профессионалы в тепловых сетях подскажите - насколько возможно укоротить фасонные изделия в ППУ изоляции в ОЦ оболочке? (для примера из разговора с менеджером производителя: отвод с диаметром оболочки 125 мм возможно по месту сделать длиной: 125/2+150(нахлест оцинкованной муфты, но она вроде нахлестыавется 50 мм)+150(длина патрубка)= 370 мм, и так можно с любой деталью). Или же фасонные изделия лучше не резать по месту, только трубу укорачивают). И как это укорачивание отразить в проекте?
Спасибо.
В догонку ещё такой вопрос: возможна ли установка подвижной хомутовой опоры в месте установки оцинкованной муфты после заделки стыка?
nik4t
Укорачивать лучше не фасонные изделия, а прямую трубу.
В проекте никак показывать не надо, делаете монтажный чертёж трубопроводов с указанием всех размеров всех элементов и труб, а на месте всё одно всё пойдет по какому-то своему суенарию, и монтажники разберутся лучше нас с Вами. Главное не подставить их с несуществующими длинами отводов и недостающим количеством стыков.
Скользящие опоры крепят в строне от муфт, на расстоянии минимум 500мм.