FC-202P200T4E00H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Два ПЧ работают на насосы по очереди (9 - лет). Участок экстракции (охлаждение паров бензина).
Неисправность повторяется все чаще:
ПЧ1 при наработке в часах - 32560, кол. срабатываний - 62.
ПЧ2 при наработке в часах - 38098, кол. срабатываний - 90.
Задвижка открылась, ПЧ включился (разгон - 15с. и вышел на 47,6Гц при задании 100%(50Гц)).
ПЧ выключается (торможение - 180с.) Закрытие задвижки.
Продолжительность работы между сменами насосов до одного месяца.
Параметр 14-26 - задержка отключения ПЧ при регистрации перенапряжения - 5с.
Уровень напряжения неисправности?
Отключить контроль перенапряжения или увеличить время на отключение (было - 1с. сейчас - 5с.) не вижу смысла в целях безопасности (5с. это бльше чем достаточно). Во время работы напряжение колеблется в пределах 513-515В.
1-е заменю конденсаторы в звене постоянного тока.
2-е рассмотрю возможность подключения тормозного резистора (в самом ПЧ нет ни силового транзистора и схема управления без деталей). Работает ли тормозной резистор при перенапряжении или только при остановке?
Возможно есть другие мысли. Выручайте.