Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Инвертер Vacon ошибка '25 Watchdog'
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Murzild
Здравствуйте Всем!
Может кто сталкивался с проблемой. Инвертер VACON NXP01685A2H1SSVA1B5A5B100 иногда выдает ошибку '25 Watchdog'. Это может происходить 2-3 раза в день,а потом работать всю неделю. В описании написано типа: сделайте рестарт и если повторится, обратитесь к диллеру.
Пока готовил текст, в другом VACONе выскочила ошибка '85 PosOutOfRange'. В описании такой ошибки вообще нет! Она появилась 2 раза и пока все нормально. Хотелось бы знать, что это такое и с чем эти ошибки едят!
Очень надеюсь на Вашу помощь.
m3F
1. По ошибке: "F25 Microprosessor watchdog" — может быть много всего, необходима доп. информация по ней, а именно параметры:
T.14 Subcode
T.15 Module
T.16 Submodule

2. "F85 PosOutOfRange" — скорее всего это доп. ошибка на нестандартный софт вашего ПЧ. Какой-то параметр (как вариант положение или что-то еще) выходит за допустимые пределы.
IGR1
Watchdog что может вызвать:
− faulty operation
− component failure

возможно начал дурить какой то компонент в блоке управления. Какая машинка Пега?
У меня разок была такая ошибка но не на драйве а на PLC. Причина - реальная длина цикла программы превышает заданную длину цикла. Причина может быть в программе или реально что то в блоке управления работает не так как надо....

Вторая ошибка - ощибка апликации (программы). Здесь надо иметь описание аппликации. У Пеги своя программа. Придется обращаться к ним. Что бы проверить какая аппликация иди в меню System потом Applications (S6.8.4). Там будет имя, ID, версия. Если стандартная апликация описание можно найти на сайте. Если специальная - только к производителю.
Murzild
Спасибо.
Я на следующей недели буду на участке и сниму все сабкоды.
По второй ошибке, да это PEGA HS, сейчас он стоит на земле и я гоняю его не щадно... но пока работает. В пегах своя программа, а обращаться в их сервис центр бесполезно. Если я не хочу что нибудь у них купить, то они не желают общаться. Просто не отвечают.
Murzild
Вчера не выдержал, съездил на участок.

"H5.1 25 Watchdog"
T5.1 Unit temperat.: 25C
T5.1.14 Subcode: S 53
T5.1.15 Module: Control
T5.1.16 Submodule: Board

Все остальные параметры по нулям. Получается лифт стоял? От оператора я вразумительного ответа не добился.
m3F
Проблема в софте, из-за переопределения памяти в какой-то момент приходят неверные команды.

Цитата(F25 Microprosessor watchdog)
Subcode | Type | Module | Sub module | HW/ SW | Description | Possible cause
S53 | Fault | 4=Control | 2=Board | SW | eQADC eDMA RFIFO overflow | NXP3 only: eQADC eDMA RFIFO overflow
Murzild
По второй ошибке.
Она появилась еще раз сегодня во время движения, но лифт не встал. Просто появилось сообщение.

m3F
Странно. Лифт отработал на участке больше года. Может попробовать перезаписать пользовательские настройки?
IGR1
Для начала попробуй вытащить все платы, снять модуль контроля (там всего 3 винта) он на разъеме сидит и поставь потом все на место. Иногда вынимаение в вставление карты может помочь в странных ошибках... Контакты окисляются и начинаются чудеса....
Murzild
Блин, точно! У меня же однажды было такое! Попробую и отпишусь. Спасибо!
mr_Frodo64
Цитата(Murzild @ 13.6.2019, 17:33) *
Если я не хочу что нибудь у них купить, то они не желают общаться. Просто не отвечают.

За эту х..ню таких чм..ов надо наказывать... примерно так
Murzild
Цитата(mr_Frodo64 @ 15.6.2019, 14:12) *
За эту х..ню таких чм..ов надо наказывать... примерно так

Уважаемый. Этот форум не политический, а проффесиональный. Так давай останемся проффесионалами.
mr_Frodo64
В данном случае - это как раз именно политический вопрос. И пока клиент сглатывает отрыжки сервиса , он так и будет извиняюсь улыбаться за свои деньги.
И раз уж зашел разговор за профессионализм, то как раз у таких производителей его и нет...
А пока ищите бубен и перетыкайте контакты.
Murzild
Установили другой хойст, а этот уже месяц на земле. Пока погода была хорошая, все было в поряде. Пару недель назад зарядили дожди и началось. Между джойстиком и инвертором есть кабель на 8 жил и плаг. Решил его зменить. Из него потекла вода! Стало лучше, но иногда все же сбоил. Когда сменил оба плага, все стало работать. Жду дождей чтобы проверить окончательно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.