ps_project
Уважаемые читатели! Помогите!
У меня ПЧ Mitsubishi FR-D720S-100-ES
In: 24.2A 1Ph - AC200-240V,
Ou: 10.0A 3Ph - AC200-240Vmax, 0.2-400Hz.
Работает в паре с глубинным насосом Pedrollo 4SR4/18 3Ph - AC200-240V.
На частотнике выставлена рабочая частота 50 Гц.
Проблема следующая: При включении частотника он набирает частоту до 37-42Гц и начинает отключать поочереди фазы, при этом насос вместо заданного напора воды "плюётся".
Грешил на насос - снимал все оборудование: насос вместе с частотником и возил на сервис Pedrollo. Там насос через частотник подключили к стенду, прогнали по параметрам - все работает "как часы", насос выдает заводские характеристики, а частотник держит заданные 50Гц.
Привёз обратно на дачу, подключаю - картина повторяется, насос "плюётся", а частотник на 37-42Гц отрубает фазы.
Прошу помоч разобраться в причине.
Заранее спасибо.
Pawel
На счет вашего заявления " и начинает отключать поочереди фазы, " очень сильно сомневаюсь, ну не может ПЧ такого делать в принципе. А остальное, надо смотреть, поставьте на контроль тока и включите, сколько ток при ваших 37-42 гц. и сразу всё будет ясно. Может эти частоты у вас резонансные, может вы воду тяжелую качаете.