Здравствуйте.
Привод ACS-880
Пуск двигателя идет при появлении 1 на DI1, останов при 0 на DI1.
Уставка задается с панели на самом частотнике. И если при местном все ок, то не совсем понятно как задавать при дистанции, он просто не дает менять уставку.
Смысл в том что надо задать уставку и при появлении 1 на DI1 привод запускал двигатель.
Вроде все просто, но...в общем покане получается. получилось настроить по заводскому макросу с помощью перемычек. но это не совсем коректно.
Извиняюсь за сумбурность, не писатель.
Спасибо если кто откликнется.
P.S. Вот такие параметры сейчас в приводе "забиты"
1 12.18 10.500 Максимальное значение на аналоговом входе AI1
2 12.20 720.000 AI1 Масштаб по максимальным оборотам двигателя
3 20.02 Уровень Значение на DI1 для пуска привода
4 21.03 Плавное изм. Режим останова двигателя
5 23.12 10 Время разгона двигателя от 0 до заданного значения
6 23.13 10 Время торможения от текущего значения до полного останова
7 95.01 380..415 Напряжение питания
8 95.04 Внешнее 24 В Питание блока управления
9 99.04 Скалярное Режим управления двигателем
10 99.06 17.2 А Ток двигателя (суммарный)
11 99.07 400 В Номинальное напряжение питания двигателя
12 99.08 50 Гц Номинальная частота двигателя
13 99.09 720 об/мин Номинальные обороты двигателя
14 99.10 6.60 кВт Номинальная мощность двигателя (суммарная)
15 99.11 0.63 Номинальный cosф
https://new.abb.com/ru/o-nas/contactВремя работы
Пн-Чт: 8:00 -19:00, Пт 8:00- 17:45 (мск)
Бесплатный звонок на
территории России:
8 800 500 222 0
Тел.:
+7 495 777 0013
Факс:
+7 495 777 222 1
E-mail:
contact.center@ru.abb.com
Если работаете в скалярном режиме, то источник задание частоты для дистанционного режима выбирается в:
– 28.11 Frequency REF1 source — для задания №1;
– 28.12 Frequency REF2 source — для задания №2.
Цитата(m3F @ 5.7.2019, 17:31)

Если работаете в скалярном режиме, то источник задание частоты для дистанционного режима выбирается в:
– 28.11 Frequency REF1 source — для задания №1;
– 28.12 Frequency REF2 source — для задания №2.
Вот и я так думал, но когда пульт переводишь в дистанцию, он не дает изменять значение с панели.
mr_Frodo64
6.7.2019, 9:03
Ну уж вы определитесь, молодой человек, Откуда вы собираетесь управлять преобразователем. Либо локально, либо дистанционно.
Задавать уставку необходимо, с самой панели ЧП. Команда пуска по DI1
По самые по...
6.7.2019, 13:30
Это не меню привода ACS-880
У ACS-880 11 пункт это "Стандартные DIO, FI, FO"
По самые по...
8.7.2019, 8:01
Цитата(Kotov666 @ 8.7.2019, 2:52)

Это не меню привода ACS-880
У ACS-880 11 пункт это "Стандартные DIO, FI, FO"
Да, я привел меню от ACS-800
Тут вот производитель пишет, что это одного поля ягоды..
Цитата(Kotov666 @ 5.7.2019, 17:44)

Вот и я так думал, но когда пульт переводишь в дистанцию, он не дает изменять значение с панели.
Т.е. вы выставляете в этих параметрах "Control panel (ref saved)" или "Control panel (ref copied)" и задание с панели не выставляется?
mr_Frodo64
8.7.2019, 10:24
Ключевое слово режим управления.
Не зря м3ф указал это.
Еслу у вас скаляр , то выбор источника задания в 28.11 28.12. в герцах, а если задаёте скорость вращения, то в 22.11, 22.12.
Спасибо, позже попробую, сейчас не на объекте.