Андре3377
Добрый день коллеги.
У нас стоят на котельной ЧП Ерман к ним подключили щиты автоматики котлом на базе плк Дельта.Значить на панели оператора нажимаю кнопку дискретный выход вкл реле в щите автоматики и частотник включается крутятся кулеры вход использую FOR COM сухой контакт реле активирую включение.Далее с аналогового выхода щита автоматики 0-20мА выходит сигнал на пч но при повороте ручке в право что бы прибавить обороты двигателя он сам начинает разгонятся до максимума.Какие настройки нужно внести что бы не было разгона а скорость регулировалась от переключателя на щите автоматики.Аналоговый вход активировал.Задание частоты от 0до50Гц стоит.Что еще нужно настроить?
mr_Frodo64
Надо проверить в настройках откуда сейчас берётся задание.
Pawel
Уважаемый Андре3377, вы ниже жевали туже примерно тему, только с ПЧ Лидер, вопросы и ответы будут те же.
Андре3377
Цитата(mr_Frodo64 @ 27.10.2019, 15:57) *
Надо проверить в настройках откуда сейчас берётся задание.

Я Вам скажу больше приехали ребята специалисты делали настройку и пусконаладку автоматики щита и тоде в этой проблеме не разобрались сказали первый раз с этим сталкиваются пришлось переключить управление на дискретные входы ПЧ двигатель стабильно стал работать.Тут ситуация немного другая двигатель берет разгоне не управляемый постоянным ускорением инструкцию я читал настройки двигателя вбиты корректно.Настройки входа активировал подключение верное.
Андре3377
Цитата(mr_Frodo64 @ 27.10.2019, 15:57) *
Надо проверить в настройках откуда сейчас берётся задание.

Какие параметры можно проверить?До этого ЧП вкл по входу FOR COM я так же подключил что бы чп вкл с щита автоматики.Далее я задействовал аналоговый вход IG GND переключил программно на в разделе P042 на IG проверил в настройках частоту мин 0 макс 50гц везде в настройках соответствует.Двигатель вкл и сам постепенно разгоняется до макс.
kold
Необходимо посмотреть не проходят ли управляющие провода вместе с силой, очень похоже на наводку.
Андре3377
Цитата(kold @ 28.10.2019, 10:03) *
Необходимо посмотреть не проходят ли управляющие провода вместе с силой, очень похоже на наводку.

Наводки исключены проверяли.Провод экранирован.
mr_Frodo64
Цитата(Андре3377 @ 27.10.2019, 19:52) *
Какие параметры можно проверить?До этого...

Открываете мануал в разделе, который относится к формированию задания для преобразователя и внимательно изучаете, что может влиять на него.
Если в меню есть раздел типа "Измененные параметры", то еще лучше. Тут вы можете проверить какие настройки изменены относительно настроек по умолчанию. Так же можно проверить минимальную рабочую частоту. С нее он и будет стартовать при любом задании.
Андре3377
Цитата(mr_Frodo64 @ 28.10.2019, 17:02) *
Открываете мануал в разделе, который относится к формированию задания для преобразователя и внимательно изучаете, что может влиять на него.
Если в меню есть раздел типа "Измененные параметры", то еще лучше. Тут вы можете проверить какие настройки изменены относительно настроек по умолчанию. Так же можно проверить минимальную рабочую частоту. С нее он и будет стартовать при любом задании.

Минимальная частота задана так как он с нее и стартует с постепенным разгоном.Обороты не регулируются переключателем просто зада 1% и сразу с минимума на макс идет разгон хотя частота должна быть стабильна.
Pawel
Вы разберитесь сначала что и как управляет процессом, ищите причину, а не лечите следствие.
Kotlovoy
Есть подозрение, что активирован ПИД-регулятор, а обратная связь по параметру отсутствует. В таком случае всё правильно, при сколь угодно малом задании частотник будет уходить на максимум.