Артём 86
22.11.2019, 7:14
Прошу помощи специалистов!!! Есть рынок, в нем около 50 арендаторов, у каждого арендатора стоят холодильные витрины, шкафы, горки камеры (разное количество). Все холодильное оборудование подключено к холодоцентрали от холодильного компрессора. На компрессор стоит счетчик Э/э. Как раскидать эту электроэнергию на арендаторов что бы было справедливо.
Заранее спасибо за ответы и коментарии
Если компрессор один, с одним контуром охлаждения, предлагаю делить электроэнергию пропорционально объему камер холодильников и витрин.
Проще смотреть холодопроизводительность по документации. Чётко, однозначно и неоспоримо.
Артём 86
22.11.2019, 9:01
холодопроизводительность меняют арендаторы в зависимости от загрузки витрины сырьем
Ну сильно-то они её не изменят и из одного киловатта три не сделают.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.