Имеется ЧРП SE ATV320. Необходимо задавать частоту по modbus RTU и запускать ЧРП командой на дискретный вход DI1.
Связь с ЧРП есть. Частоту задаю по модбасу программой COM Port Toolkit. В меню REF вижу, что частота задана. Но при замыкании DI1 ничего не происходит.
Подскажите, пож-та, в чем проблема?
whatislove
10.12.2019, 14:04
Вопрос закрыт.
Может кому пригодится.
- сброс ПЧ на заводские настройки;
- ввод параметров двигателя;
- автотюнинг;
- настройка каналов задания и управления:
[Complete settings] [Command and Reference]
[Control Mode] CHCF = SEP (раздельные каналы управления и задания)
[Cmd channel 1] Cd1 = Ter (клеммник)
[Ref Freq 1 Config] Fr1 = Modbus
- настройка адреса Modbus и коммуникационных параметров;
то при подаче 24 В на DI1 ПЧ останется в состоянии READY (режим логики SOURCE).
После записи задания частоты в ячейку LFR:
LFR Ref Frequency 16#2136 = 8502
и последующей подачи 24 В на DI1 ПЧ перейдет в состояние RUN, т.е. произойдет запуск.
При включении ПЧ ячейка LFR не содержит никакого значения. Необходимо записать задание на частоту (инициализировать). После этого возможен старт ПЧ.