На компрессорной установке управление эл.двигателем осуществляется ПЧ ABB ACS800 7.X. После 15 лет эксплуатации стала выпадать ошибка 3130. При работе на малых оборотах эл.двигатель мог работать хоть сутки при выходе на максимальную мощность мог работать от 1часа до 3-4 часов и после выпадания ошибки останавливаться.

ПИТАЮЩ ФАЗА
(3130)
3.06, FW 2, бит 0
Имеют место колебания напряжения в звене
постоянного тока. Возможными причинами
могут быть отсутствие одной из фаз сети,
перегорание предохранителя или внутренняя
неисправность выпрямительного моста.
Отключение происходит, когда пульсации
напряжения превышают 13 % от уровня
напряжения постоянного тока.
Проверьте сетевые предохранители.
Убедитесь в отсутствии асимметрии фаз
сети.

Были произведены рекомендуемые действия.( Прочистка винтелей, протяжка всех соединений, проверка кабелей на пробои и заземление). Причину устранить не удалось!
nurz
Может быть проблема в конденсаторах в звене постоянного тока, если вы эксплуатируете привод 15 лет без замены конденсаторов.
Конденсаторы могли постепенно потерять емкость, отсюда колебания Udc в момент наброса, увеличения нагрузки.
Кстати, скиньте шильдик с серийным номером привода.
m3F
Интересно какую асимметрию вы получили? Должно быть не более ±3% от номинального межфазного входного напряжения. А так да, в первую очередь проверяйте конденсаторы.
Dude
Добавлю к вышеперечисленным рекомендациям случай из практики. С помощью ПО DriveWindow помониторьте напряжение на шине постоянного тока в моменты отключений. Сопоставьте их с мониторингом напряжением питания на предмет отсутствия совпадений. В моем случае неисправность была в плате управления выпрямителем ЧРП, а не в конденсаторах DC шины.
nurz
Используйте Drive Window, но не вкладку "Monitor", а "Data logging", там есть условия начальные настраиваемые, и т.д.
Обычным мониторингом трудно увидеть просадки, и провалы (ripple) в звене Udc.
piramida45
Спасибо что откликнулись, в ближайшее время как попаду на установку то все сфоткаю , а ваши рекомендации передал технику который обслуживает установку.