Добрый день.

Искал в СНиПах разных лет данные на эту тему. В советском СНиПе запрещена прокладка газопроводов в лестничных клетках, в современном отечественном - только газопроводы горючих материалов.
Вопрос следующий: "Существуют ли ограничения на проектирование фреоновой системы тепло- холодоснабжения в лестничных клетках, если да, какие?"
Это проект стеклянной башни в жарком регионе - заранее отвечаю, зачем такая система.
ИОВ
Для обычных ЛК запретов пока не вижу. Может, холодильщики подскажут, если есть.
Для незадымляемых ЛК (вероятно, у Вас в башне такие) - см. п. 4.9.9.СП 1.13130.2020 (начало действия 19.09.2020), там перечислены допускаемые трубопроводы, фреонопроводов нет в перечне.