Sasha_89_lab
Добрый день. Нужна помощь.
В здании приходят 2 пары труб из теплосети, 1-ая пара на отопление, 2-ая пара на подогрев ГВС. Ко второй паре труб как раз и возник вопрос.
По ТУ необходимо подключить ТО ГВС к тепловой сети (2-ая пара труб) с устройством обводной линии. Таких схем я с коллегами не встречал. После звонка тепловикам мне объяснили, что в тепловых сетях для подогрева ГВС зимой подается 115-70 и греет внутренний контур В1 - Т3 через теплообменник, а на лето 65-40 и ее можно подавать напрямую в сеть Т3. Уточнил, сказали что вода идет питьевого качества. В здании нужно на подаче ГВС держать 65 градусов, поэтому не получится подобрать теплообменник из-за температуры в греющего контура 65-40.
Кто-нибудь встречался с такой схемой ИТП?

Т.е. на лето отключаю теплообменник, делаю обвод с греющего контура во внутреннюю сеть ГВС, отключаю В1 и отключаю насосную группу Т4, и перед насосной группой Т4 делаю обвод в обратную наружную сеть. На лето арматура 2 открыта, а арматура 1 закрыта, зимний режим наоборот.

Возможно есть реализованная схема.
Pavel100
Тема ещё жива?
svoroponov
График 115-70 имеет как раз срез 70 градусов для нормальной работы вашего теплообменника в летнее время, то есть они зимой обратку отопления очевидно используют для работы сети ГВС (для экономии топлива)
Вопрос, что в летнее время им мешает держать на подаче 70 градусов чтобы работал ваш теплообменник с заданными параметрами ? Тем более режим котельной это предусматривает.
Использование труб для подачи воды после водоподготовки и замены её сырой водой дважды в течении года - это изнасилование труб . И другое , а что если не произойдёт переключение (забыли про переключение) с байпаса на теплообменник , в систему ГВС попрёт вода с не допустимой температурой ?
tiptop
Цитата(svoroponov @ 13.3.2021, 13:24) *
График 115-70 имеет как раз срез 70 градусов

В "115-70" числа означают температуры прямой сетевой и обратной при расчётной tнв. Никакого "среза" здесь нет.

Цитата(svoroponov @ 13.3.2021, 13:24) *
зимой обратку отопления очевидно используют для работы сети ГВС (для экономии топлива)

Никакой "экономии топлива" при этом не происходит.

Цитата(svoroponov @ 13.3.2021, 13:24) *
Использование труб для подачи воды после водоподготовки и замены её сырой водой дважды в течении года - это изнасилование труб .

В теплосетях используют только умягчённую воду.