lazybird
13.10.2020, 9:19
Обычно удается запустить двигатель насоса ЭЦВ приводом на ступень выше. Один раз даже в номинал получилось, но там двигатель маслозаполенн, если не ошибаюсь (хоть и наш). Но опыта у меня мало. А тут 10-65-110, 33кВт, 65А. 202 данфос для 37кВт дает в параметрах 73А, с перегрузкой 80+. Хватит для старта или нет? Обычно приходится с мелочевкой до 11кВт -- тут попроще.
kosmos440o
13.10.2020, 9:49
Надо инструкцию смотреть, если там нет такой возможности, то нет. И гарантия йок. 302-е, точно помню, допускают до 60% долговременные.
lazybird
13.10.2020, 13:34
Не понял какую инструкцию Вы имеете в виду. Тут вопрос в том, что у ЭЦВ вообще тяжеловатый пуск, стронуть его с места бывает сложно, если у ПЧ не хватает тока. Нужен некоторый запас. И вот у 37кВт ПЧ заявляется ток 73А, с 110% до 80А. Вот хватит ли этого -- может у кого-то опыт есть по таким номиналам.
vovganmgk
2.11.2020, 19:57
на какой глубине весит? я бы брал ЧП на 45кВт имхо
От глубины не зависит, тут пусковой ток чтобы стронуть с места важен.