ВИЭЛ
Доброго всем времени суток!
Кто-нибудь может подсказать, как можно сбросить ошибку ECF на частотном преобразователе Frenic-Mega FRN30G1?
Плату управления меняли, не помогло!
Pawel
А при отключении питания не сбрасывается?
ПЧ новый или давно работал и перестал? Что отключали, переключали, что делали? Подробностей бы.
ВИЭЛ
Здравствуйте!
Ошибка появилась после повторного включения через ПЧ неисправного двигателя.
Преобразователь не новый.
Меняли плату управления, ошибка ECF не сбросилась.
Фото платы и шильдика ПЧ в прикрепленных файлах.
Pawel
Скорее всего что то подгорело в ПЧ, там у них стоит контактор шунтирующий зарядное сопротивление, надо его проверить включается ли он при подаче питания на ПЧ, как замыкаются силовые контакты и блок-контакт на разрешение управления.
ВИЭЛ
Спасибо большое!