sa_
Вышел из строя Danfoss Sono 1500. Древний и большой... 2006 года. Расход 80 м3/ч.
При подключениик к спт-943 ток возрастает на 0.3 а. Прибор гаснет.
Если неисправность стандартная, возможно ли что-нибудь перепаять своими силами ?
Или может кто ремонтирует данные приборы ? Подскажите кто
Или даже вплоть до перебивки s/n переклейки шильдика на новом rolleyes.gif чтоб не платить бабки за новый проект.
sa_
Отремонтировали самостоятельно.
Кому пригодится: пробой защитного smd стабилитрона на 7v. Стоит снизу платы параллельно входу питания 3.6v красный-синий. Причина - наводки от соседних силовых кабелей в кабель- канале