stas_vs
Господа! Коллеги!
Прошу изначально абстрагироваться от вопроса можно/нельзя тушить серверную водой.
Заказчик, для которого в приоритете человеческая жизнь, хочет спринклерную систему в серверной.
Но также просит снаружи установить соленоидный клапан, который будет открываться по команде от АПС (при сработке двух дымовых извещателей), и при сработке теплового замка, заливать все помещение.
Данная просьба обусловлена простым - если случайно повредят спринклер, чтобы не залило все.
При этом Pre-action систему и газовое тушение отвергает, просто по срокам не успевает это реализовать (да и по цене конечно не сопоставимо).
Мне это показалось неправильным, но по нормативам никак не могу найти обоснование.
Можно ли так делать? Если нет то почему, какой пункт какого норматива?
Помогите пожалуйста разобраться.
Спасибо большое!
Кланяюсь!
stas_vs
Согласно СП-485
а также принимая во внимания ГОСТ Р 50680-94 и ГОСТ 12.2.047-86 на который ссылается СП-485 и СП-5
Установки автоматического пожаротушения классифицируются следующим образом (ГОСТ Р 50680-94):
4. КЛАССИФИКАЦИЯ
4.1. Установки по типу оросителей подразделяют на:
- спринклерные;
- дренчерные.
4.2. Спринклерные установки подразделяют на:
- водозаполненные;
- воздушные;
- водовоздушные.

4.3. Дренчерные установки по виду привода подразделяют на:
- электрические;
- гидравлические;.
- пневматические;
- механические;
- комбинированные.

В данном случае используется спринклерная(4.1) водозаполненная(4.2) система.
СП-485 (3.88 установка пожаротушения автоматическая спринклерная:
Установка пожаротушения, оборудованная спринклерными оросителями, срабатывание которой осуществляется в результате последовательной активации спринклерных оросителей под воздействием на них теплового потока от очага пожара.
3.89 установка пожаротушения автоматическая спринклерная водозаполненная: Установка пожаротушения спринклерная, трубопроводы которой заполнены водой (водным раствором).)



Предлагается монтаж воздушной секции в серверной комнате с подключением в питающему водозаполненному трубопроводу.
Принимается во внимание требования к установкам - спринклерным(4.1) воздушным(4.2), где воздух должен находится под давлением.
СП-485 (3.90 установка пожаротушения автоматическая спринклерная воздушная: Установка пожаротушения спринклерная, подводящий трубопровод которой заполнен водой (водным раствором),
а трубопроводы, расположенные выше узла управления, - воздухом или иным газом под давлением.)

Таким образом, система обеспечивающая комбинирование водяного питающего трубопровода и воздушную распределительную систему под давлением, учитывая все требования и т.д. и есть Pre-action система.
То что предлагает заказчик, не попадает ни под какую класификацию нормативных документов и соответственно выполнена быть не может.

Так? или я ошибаюсь? smile.gif
Пожалуйста поправьте.
Спасибо!
Sindarkon
В целом логика правильная.

Для серверной хорошо подходят оросители предварительного срабатывания DS21. Но сейчас их уже вряд ли получится достать.
qmax44
В электрощитовой душевую кабину разместить не предлагает?