Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прогорание воздуховодов изнутри
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Fa1coN91
Здравствуйте! Воздуховод проходит транзитом через другой пожарный отсек и покрывается изоляцией с пределом огнестойкости EI 150 согласно п. 6.19 (СП 7.13130.2013). Противопожарный клапан не ставится. Возможно ли попадание огня через первый пожарный отсек внутрь воздуховода и его последующее прогорание изнутри за 15-30 минут с последующей потерей несущей конструкции, приводящей к падению огнестойкой изоляции EI 150?
Jan28
Читать здесь, начиная с этого сообщения.
AGAG
а мне интересно что это за огонь, что попадает в воздуховод? и самое главное почему он в этом воздуховоде продолжает гореть? да так, что 1мм стали прожигает)))
Fa1coN91
Цитата(Jan28 @ 18.3.2024, 8:26) *
Читать здесь, начиная с этого сообщения.

Увидел, спасибо большое!
ИОВ
Цитата(AGAG @ 18.3.2024, 10:38) *
а мне интересно что это за огонь, что попадает в воздуховод? и самое главное почему он в этом воздуховоде продолжает гореть? да так, что 1мм стали прожигает)))

Если интересно, то в теме по ссылке выше в посте 133 можно прочесть ответ ВНИИПО и узнать, что речь не столько о горении внутри воздуховода, сколько о тепловом воздействии перемещаемого горячего дыма.
AGAG
вот и я об этом)))
Sindarkon
СП 2.13130.2020
5.2.4 Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций, а узлы пересечения воздуховодами должны соответствовать требованиям СП 7.13130.

СП 7.13130.2013
6.13 [...]
При этом фактические пределы огнестойкости различных конструкций вентиляционных каналов, в том числе стальных воздуховодов с огнезащитными покрытиями и каналов строительного исполнения, следует определять в соответствии с ГОСТ Р 53299.


ГОСТ Р 53299-2019
1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод испытания на огнестойкость следующих элементов конструкций:
- воздуховодов (вентиляционных каналов) приточно-вытяжных систем общеобменной, аварийной и противодымной вентиляции, систем местных отсосов и кондиционирования воздуха;
[...]
3.1 огнестойкий воздуховод:[...]
Примечания:
1 Конструкция огнестойкого воздуховода включает в себя:
[...]
- узел пересечения ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости.


Выполняйте узел пересечения противопожарных стен в соответствии с решениями по ГОСТ Р 53299-2019, и ничего у вас не прогорит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.