Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пуско-наладка систем
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
nultimate
Здравствуйте, подскажите, если кто-то сталкивался с таким видом деятельности как выполнение замеров в ходе пуско-наладочных работ на приточной системе с воздухораспределителями ВЭПш. Каким образом сделать замеры в помещении, как отрегулировать подачу на каждый из ВР? На ответвлениях в канале невозможно сделать точные замеры (недостаточно длинный воздуховод, не укладывается даже в 2d и плюс сами же ВЭПш добавляют сопротивление системе). Было предложение от пуско-наладочной организации в выполнении замеров при открытой двери входа на участок (условно 100х2000 мм сечение, небольшое открытие двери), но я как-то скептически смотрю на это предложение. Есть ли варианты другие для замеров, и что думаете насчет замеров в двери?
Также вопрос возник про отчет. Потребовал составить отчет пусконаладочной организации о выполнении работ помимо акта выполненных работ и паспортов систем (прочитал в СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011), подскажите насколько "законно" моё требование? Пусконаладочная организация ссылается на то, что все данные и так будут в актах выполненных работ и паспортах систем, типо "зачем нам еще это делать?"

Принимаю работы по реконструкции объекта перед в вводом в эксплуатацию, заранее спасибо
https://rowen.ru/upload/resize_cache/iblock...oaatd3lejo.jpeg (фото ВЭПш)
https://nostroy.ru/department/metodolog/otd....2-2011.pdf(СТО НОСТРОЙ)
Skaramush
План помещения и схема системы есть?

И какие именно работы Вы заказываете, наладку на проектные данные или наладку на эффект действия?
nultimate
Цитата(Skaramush @ 25.9.2024, 21:42) *
План помещения и схема системы есть?

И какие именно работы Вы заказываете, наладку на проектные данные или наладку на эффект действия?

На плане это воздуховод системы слева диам. 710. Также приточка работает и на другое помещение где установлен вэпш также.

Пусконаладочные на проектные значения

Цитата(nultimate @ 26.9.2024, 10:48) *
На плане это воздуховод системы слева диам. 710. Также приточка работает и на другое помещение где установлен вэпш также.

Пусконаладочные на проектные значения



Цитата(Skaramush @ 25.9.2024, 21:42) *
План помещения и схема системы есть?

И какие именно работы Вы заказываете, наладку на проектные данные или наладку на эффект действия?

План
zaharov63
Если уж совсем не получается, можно измерить на участках между ответвлениями. Разница пошла на ВЭПш.
Про дверь вообще ничего не понял.
Отчет - это при испытаниях на сангигиену. Кстати, а что вы в нем хотели увидеть?
Skaramush
Либо между ответвлениями трубкой и микроманометром, либо балометр Вам в помощь. Не вижу проблем. И, как выше уже написано, при работе на проектные данные отчёт Вам никто не должен. Есть паспорт.
nultimate
Спасибо, выручили