Здравствуйте! Разъясните мне, пожалуйста, при какой высоте допускается устанавливать расширительный бак в систему отопления напрямую?
По СП 510 пункт 8.6.1 сказано "Применение закрытых мембранных расширительных баков для систем теплопотребления определяется полезной емкостью, давлением на мембрану и ограничивается статической высотой системы равной 0,4–0,45 МПа (40–45м вод. ст.)".
Но при этом в том же пункте "В независимой системе, где гидростатическое давление не превышает 0,4, 0,6 или 1,0 МПа, следует применять закрытый мембранный расширительный бак, соответственно с рабочим давлением 0,4, 0,6 или 1,0 МПа, часть которого заполнена воздухом, подключаемый напрямую к системе."
Я, конечно, может что не понимаю, но разве гидростатическое давление не зависит напрямую от высоты системы? Т.е. при 1 МПа бак использовать можно, а при высоте системы выше 45 метров, нельзя? blink.gif Что-то тут не сходится rolleyes.gif
Evgkarpro
точно
Требования второго абзаца пункта 8.6.1 ограничили применение до 45 м вод. ст. закрытых мебранных расширительных баков.
Требования третьего абзаца пункта 8.6.1 допустили применение до 100 м вод. ст. закрытых мебранных расширительных баков, но с частью которого заполнена воздухом.
Творцы, авторы видят это так.
а в проекте изменения решили вовсе Пункт 8.6.1 Удалить третий абзац.
Во вкладке Комментарии, консультации
Мнение по Расчету расширительного бака от нештатного или штатного Эксперта во вложении:
Бондаренко Владимир Иванович
Отсутствует в Реестре лиц, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий.