Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Индивидуальные поквартирные приточно-вытяжные системы вентиляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ShaGuaR
Всем добрый день! Допускается ли применение индивидуальных поквартирных приточно-вытяжных систем? С точки зрения норм всё выглядит очень неоднозначно, сейчас поясню:
1) В соответствии с СП60 п.7.1.7 у нас разрешается устройство индивидуальных поквартирных приточно-вытяжных систем
2) Также в соответствии с п.7.1.8 и п.7.2.9 - нам следует делать резерв. Резерв поквартирных систем? Это же не централизованная, где установка если сломается, то пол дома будет без вентиляции. В чем логика и точно ли требуется ли резерв, или поквартирных систем это не касается?
3) По этому же пункту нам нельзя размещать вентоборудование над, под и смежно с жилыми помещениями. А это где тогда их размещать? Лоджия? Смежно с жилым. Санузел? Смежно с жилым. А где тогда их ставить то эти вентустановки? В МОПах индивидуальное оборудование размещать запрещается.

Просто мы хотели выполнить поквартирную систему вентиляции, но у нас просто будто нет инструментов, а одни палки в колеса. Может быть я сильно заблуждаюсь, прошу коллеги совета. Планировали сделать установку индивидуальных систем в санузлах каждой квартиры, воздухозабор с фасада, выброс на кровлю. С рекуперацией.
Хитрый Лис
Цитата(ShaGuaR @ 9.7.2025, 9:50) *
2) Также в соответствии с п.7.1.8 и п.7.2.9 - нам следует делать резерв. Резерв поквартирных систем? Это же не централизованная, где установка если сломается, то пол дома будет без вентиляции. В чем логика и точно ли требуется ли резерв, или поквартирных систем это не касается?

Ну про резерв там же написано
Для многоквартирных жилых зданий системы вентиляции с механическим побуждением допускается предусматривать без резервных вентиляционных установок, резервных вентиляторов или резервных
электродвигателей в вентиляторных секциях вентиляционных установок при выполнении следующих условий:
- обеспечение проветривания помещений квартир за счет открывающихся окон или фрамуг. (абзац введен Изменением N 5, утв. Приказом Минстроя России от 17.01.2025 N 17/пр)

Вполне ваш случай
aas3
СП60.133303.2020 п. 7.1.7 - речь про одно или несколько помещений на одном или не скольких помещениях в жилом здании. Ещё раз - вентиляция ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ в жилом зданиии.

А в п.7.1.8 - речь идёт про вентиляцию ЗДАНИЯ В ЦЕЛОМ, т.е. централизованно и комплексно одной (обычно) установкой. Логично что в этом случае уже нужен резерв..
aas3
Цитата(aas3 @ 9.7.2025, 12:35) *
СП60.133303.2020 п. 7.1.7 - речь про одно или несколько помещений на одном или не скольких помещениях в жилом здании. Ещё раз - вентиляция ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ в жилом зданиии.

А в п.7.1.8 - речь идёт про вентиляцию ЗДАНИЯ В ЦЕЛОМ, т.е. централизованно и комплексно одной (обычно) установкой. Логично что в этом случае уже нужен резерв..


Хотя и в 7.2.9 и про жилые помещения отдельно пишут.. Так что вышеуказанная поправка (изм. 5) - наверное всё-таки единственное, что здесь можно применить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.