Yurovpv
Температуру показывает некорректно, почти всегда в минус, при уличной +20. Шкаф shuft. Датчик ntc 10k. Отключённый от клемм, сопротивление выдал соответствующее температуре. Частотников рядом нет. Всего шкафов 2, на обоих такая история. Контроллер carel uaria. Показатели опускались до -600)
Куда смотреть и что делать, подскажите. Голову сломал)
Kotlovoy
Теперь попробуйте вместо датчиков подключить обычные резисторы, для начала непосредственно к прибору.
Yurovpv
Цитата(Kotlovoy @ 31.8.2025, 8:02) *
Теперь попробуйте вместо датчиков подключить обычные резисторы, для начала непосредственно к прибору.

Спасибо! Не могли бы описать дальнейшую последовательность действий, чтобы оперативно решить проблему на месте. До объекта 4 часа езды)
Yurovpv
]
Kotlovoy
Однажды видел подобное - плавала температура наружного воздуха на контроллере MUT MTR 01 с датчиком NTC, оказалось, причина в заземлении экрана кабеля датчика на шину PE, которая не была соединена с нулевой шиной в вводно-распределительном щите. Между шинами оказалось около пятнадцати вольт переменки. При подключении датчика непосредственно к контроллеру показания стабильные. Соединили перемычкой PE c N, всё более-менее устаканилось.
AI 155
Цитата(Yurovpv @ 31.8.2025, 12:26) *
Спасибо! Не могли бы описать дальнейшую последовательность действий, чтобы оперативно решить проблему на месте. До объекта 4 часа езды)

Проверьте с резистором, как ранее сказано, если то же самое, проверьте в меню контроллера - какие там датчики прописаны.
Yurovpv
Цитата(AI 155 @ 31.8.2025, 12:33) *
Проверьте с резистором, как ранее сказано, если то же самое, проверьте в меню контроллера - какие там датчики прописаны.

Поставил сопротивление 10. Без изменений..
Kotlovoy
Ну вот, значит, проблема не в датчике и не в соединительной линии. Теперь для начала проверить правильность подключения датчика. А почему, кстати, вы не подключили резистор непосредственно к контроллеру?
Дальше только контроллер, его настройки. И останется только его неисправность.
AI 155
Цитата(Yurovpv @ 1.9.2025, 21:28) *
Поставил сопротивление 10. Без изменений..

Соедините прямо на контроллере, чтобы исключить проводку.
Если то же самое , проверьте какие датчики прописаны в меню контроллера.
Далее или программа контроллера или неисправность.
AI 155
По виду изменений индикатора предположил бы что это прицеплено к входу 0... 10В или 4... 20мА, а что будет если замкнуть вход ? По идее все должно стать стабильно, хоть и с неверными показаниями.