Товарищи, помогите разобраться...
Проектирую систему водоснабжения с центробежным насосом под заливом (всас+напор магистрали)
Согласно снип iii-г.10.3-69 п. 3 22 на всас трубопроводе перед насосом работающий под вакуумом ставится эксцентрик, прямой часть вверх. Тогда если под заливом прямой частью вниз.
Но этот снип не действует.
Согласно СП31.13330 п.10.15 переходы для горизонтально расположенных всасывающих трубопроводов должны быть эксцентричными с прямой верхней частью. Те я понимаю, всегда?
magnat2908
Еще вот такое правило было..
Плоская сторона редуктора должна находиться сверху, когда жидкость поступает снизу. Если жидкость поступает сверху, плоская часть редуктора должна располагаться снизу. Уплощенная часть предотвращает образование воздушных пробок при всасывании.
Ferdipendoz
Цитата(magnat2908 @ 4.9.2025, 18:12) *
Еще вот такое правило было..
Плоская сторона редуктора должна находиться сверху, когда жидкость поступает снизу. Если жидкость поступает сверху, плоская часть редуктора должна располагаться снизу. Уплощенная часть предотвращает образование воздушных пробок при всасывании.

Так у вас-то откуда поступает?
magnat2908
Цитата(Ferdipendoz @ 4.9.2025, 19:46) *
Так у вас-то откуда поступает?

Насос работает под заливом, те сверху. Нужен актуальный документ подтверждающий, что эксцентрический конфузор на всасывающей магистрали устанавливается прямой стороной вниз, когда насос работает под заливом.
miter
СП31 п.10.15
Цитата
Переходы для горизонтально расположенных всасывающих трубопроводов должны быть эксцентричными с прямой верхней частью во избежание образования в них воздушных полей


СП32 п.8.2.21
Цитата
Переходы (конфузоры) для горизонтально расположенных всасывающих трубопроводов должны быть эксцентричными с прямой верхней частью, во избежание образования в них воздушных полостей


Только прямой стороной вверх, всегда
magnat2908
Цитата(miter @ 5.9.2025, 8:21) *
СП31 п.10.15


СП32 п.8.2.21


Только прямой стороной вверх, всегда


Окей, согласен, прямой стороной вверх, чтоб не образовывались мешки с воздухом.
Но в теории если насос под заливом, то в резервуаре воздух выходит через вверх. Те если поставить конфузор прямой частью вниз, то опять же в теории потери будут меньше.
Ferdipendoz
Смотря, как трубопровод идёт, конфигурация его. Если он от резервуара ныряет в землю, а потом в насосной выходит из земли и идёт к насосу, то нет. Не пойдёт воздух в резервуар.
Под заливом-то можно по-разному быть - это же означает всего лишь, что ось рабочего колеса ниже, чем уровень воды в резервуаре. Конфигурацию труб это никак не описывает.
Я бы не морочился, а делал, как нормами предписано
Serg Ivanov
Цитата(magnat2908 @ 5.9.2025, 8:28) *
Те если поставить конфузор прямой частью вниз, то опять же в теории потери будут меньше.

Почему?
magnat2908
Цитата(Serg Ivanov @ 5.9.2025, 13:39) *
Почему?

СНиП Ш-Г. 10.3-69 п 3.22
В котором написано, что при работе под вакуумом, эксцентрик устанавливается уклоном вниз. Те если насос работает под заливом, то эксцентрик устанавливается уклоном вверх.
Но данный норматив не действует.
Зачем то это написали.....
Ferdipendoz
Цитата(magnat2908 @ 5.9.2025, 19:03) *
СНиП Ш-Г. 10.3-69 п 3.22
если насос работает под заливом, то эксцентрик устанавливается уклоном вверх.

Такого там не написано
Serg Ivanov
Цитата(magnat2908 @ 5.9.2025, 17:03) *
СНиП Ш-Г. 10.3-69 п 3.22
В котором написано, что при работе под вакуумом, эксцентрик устанавливается уклоном вниз. Те если насос работает под заливом, то эксцентрик устанавливается уклоном вверх.
Но данный норматив не действует.
Зачем то это написали.....

Под вакуумом - это не под заливом. Это прямо наоборот.