Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Щит автоматики для управления насосной станцией в тепловом пункте
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
drozdik500
Щит автоматики реализован на базе программируемого реле siemens LOGO! и частотных преобразователей VEDA серии VF-101 HVAC BASIC для управления группами насосов в тепловом пункте.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В системе управления предусмотрен режим регулирования двумя насосами с помощью одного преобразователя частоты с переключением моторов по наработке часов. Всего в проекте используется 4 насоса.

В данном решении применялся плк Siemens LOGO, так как преобразователи частоты VEDA серии VF-101 на данный момент не имеют встроенную функцию "переключение по моточасам", поэтому данный функционал и другие технологические решения реализовали с помощью программируемого реле сименс лого. Также в системе управления реализованы защиты от сухого хода, вывод аварийных сообщений на экран контроллера.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ссылка на полную статью с реализацией проекта:
https://eec.by/news/79
AI 155
Охлаждения шкафа не видать, оно есть ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.