Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: вопрос по частотнику siemens
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
ivm
такой вот вопрос.
возникло желание посмотреть на параметр Р0748 отвечающий за конфинурацию дискретных выходов. конкретно за их инвертирование.
так вот параграф 5.3.2 в таблице (стр 68) по этому параметру указаны минимальные и максимальные значения 0 и 7 соответсвенно. так вот что значит 0 и что значит 7? может ли там появиться 2, 3, 4....?
полезли посмотреть в память что там в действительности привязано - увидели "b::::::" а это что за гадость?
кто сталкивался с девайсом поясните плиз на каком языке с ним общаться.
Сергей Долганов
Цитата
P0748 Invert digital outputs Min: 0
CStat: CUT Datatype: U16 Unit: - Def: 0
P-Group: COMMANDS Active: first confirm QuickComm.: No Max: 7
Defines high and low states of relay for a given function.
Bitfields:
Bit00 Invert digital output 1 0 NO 1 YES
Bit01 Invert digital output 2 0 NO 1 YES
Bit02 Invert digital output 3 0 NO 1 YES


http://www.automation-drives.ru/sd/downloa...m440_pli_en.pdf
ivm
пасиб за помощь.
есть траблы, не удается качнуть англицкий мануал. в имеющемся русскоязычном ничего подобного нет.

так что вопрос прежний:
каким образом менять состояние инверсии по входам?
даже больше: че за тип данных U16?
диапазон от 0 до 7 в принцыпе эт в двоичном коде как раз полный набор 3х битных слов, все состояния. а в каком виде заносить их?
Сергей Долганов
Цитата
так что вопрос прежний:
каким образом менять состояние инверсии по входам?
даже больше: че за тип данных U16?
диапазон от 0 до 7 в принцыпе эт в двоичном коде как раз полный набор 3х битных слов, все состояния. а в каком виде заносить их?


U16 - unsignet word (слово без знака)
0-7 это не диапазон, это номера выходов. Установка в слове P0748 битов с нулевого по седьмой приведет к инверсии выходов с нулевого по седьмой. Там же пример написан, Уважаемый smile.gif
ivm
буду тупить не по детски....
каких семи выходов? если у данного частотника 3 реле, обеспечивающих формирование выходных сигналов.
Сергей Долганов
Удавлюsmile.gif

Bitfields:
Bit00 Invert digital output 1 0 NO 1 YES
Bit01 Invert digital output 2 0 NO 1 YES
Bit02 Invert digital output 3 0 NO 1 YES

В слове P0748 установите первые три бита в единицу - и все выходы будут инвертированы
ivm
спокойствие, только спокойствие....

значит биты 3, 4, 5, 7 нам собсно пофик, так?
ок.
смотрим мы это все на панельке (софта для прошивки с помощью компа нет, как собсно и опята общения с девайсом, от того и наивные вопросы).
итак на сей панели присутсвуют кнопки (числом 8 штук) ну и экран. при просмотре параметра Р0748 видим слово b****. * - эт согласно мануалу собсно бита так отображаются в виде чего похожего на семисегментный индикатор, так?
судя по тому же мануалу в случае если мы все биты (с 0 по 7) хотим поставить в "1" должны ввести такую штуку: bппп, если б гипотетечески захотелось сделать единицы в битах с 0 по 15 сделали бы bНННН , так?
че смущает, сейчас на индикаторе отображаютмся не полноценные сегменты а какие то точки, эт типа логический "0", так?

...только по голове не пинайте, плиз....
Сергей Долганов
Нету у меня с панелью привода, картинку пришлите что ли.
ivm
картинку?

ну вот что есть в мануале

в принцыпе видим то же самое. только отображаются не сегменты индикатора а точки по краям того самого индикатора. что бы это значило?
ну что то такое :
........
b ........
Сергей Долганов
Скорее всего это значило бы (как и в остальных ПЧ) что параметр имеет подраздел.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.