Цитата(Wiz @ 9.1.2008, 13:05)

Ставьте любой канальный 4-х трубный фанкойл, я применял 42N, бескорпусной, он дешевле. На заборной решетке делаете адаптер из "сосков". Один вход (сосок) используете для подмеса свежего воздуха (не более 10% от производительности аппарата), остальные для забора воздуха из помещения.
Wiz! Вот так встреча! Ох, давненько Вы, видимо, с Carrier-ом "заодно"

.. Тем проще мне быть уверенной в Вашем опыте. Вот Вы говорите дешевле.. но ведь не только я, а и программа подбора, которой Вы не так давно любезно поделились, утверждает, что напор-то у них нулевой, и каждые полметра воздуховода, каждый ВР пагубно влияют на холодопроизводительность. а тут ещё и подмес.. Т.е., предположим, напорный канальник получился бы на размер меньше, и расход был бы поменьше, а следовательно и размеры+цена воздуховодов, изоляции. В итоге то на то и выйдет, нет? Поделитесь, будьте добры ещё и экспериментальными знаниями

- они гораздо ценней программ производителя..