Добрый день!
Проблема такая - давление хдадоносителя (30%гликоль) на стоящем чиллере 2.5 бар - по обратной воде.
После включения насоса контура падает до 1.5. Далее, в процессе работы давление постепенно падает до нуля, при этом чиллер успевает дойти до своей уставки 12* (хотя в описани сказано, что при 0.5 он должен выключиться). В режиме ожидания давление снова поднимается до 1.5 - и так по кругу....
Насколько это плохо для чиллера?
Возможные причины?
(на других, подобных установках давление тоже падает, но только до 0.5 - 1)
Схему обвязки чиллера в студию!
Объем системы, объем расширительного бака - в студию!!!
насос - в самом чиллере (2500 м*3/ч
3-хходовой в обратке, балорекс в обратке на 10
балорекс в байпасе на 5
расщаирительный 2л
водяной бак 34л - вчиллере на выходе
общий объем носителя - около 80л
мощность по холоду 15кВт
airwell MCH -A 15 pack
внутри чиллера -от входа = фильтр, манометр- расш бак, насос, теплообменник с диф реле, водяной бак, выход.
где-то звучало слово "воздух в сиситеме", но во всех верхних точках воздушники стоят...считать что все они не работают...?
еще два манометра - рядом с 3-хходовым
в момент остановки чиллера на прямом 0.5
на обратке - почти 0
Может 2,5 куба в час?
А как Вы заправляли систему глюколем?
Причина - насос моментально откачивает теплоноситель из трубы и понижает давление до 0 бар, ниже 1,5 бар расширительного бака, потому что нет циркуляции...
Возможно воздух, или где-нибудь кран перекрыт...
не моментально , постепенно...вместе с понижением температуры
Какой перепад температуры на испарителе?
по обратной воде - от 14 до 12 (начало - конец охлаждения)
по прямой - сказать трудно, термометры стоят только рядом с 3-хходовым, это
метров 10 еще по трубам. Там показывают 9-12 (прямая -обратная)
А нагрузка на одном уровне с чиллером?
Трубы черные или ППРС?
Давление в расширительном баке при 0 бар в контуре замеряли?
Не являсь большим специалистов в этой теме, хотелось бы обратить внимание на один момент, а каково давление в расширительном баке при отсуствии давления воды в контуре. Сам я запускал да и монтировал всего один чиллер за свою жизнь, подобная ситуация была, но чиллер работал на воде с автоматической подпиткой . При заливке воды в теплом состоянии давление поднимали до 2,5 очков . приотключенноой подпитке при работе чиллера давление потихоньку падало, как только открываеш подпитку всё устаканивалось и работьало нормально. После отключения чиллера давление в системе принагреве возрастало до 3,5 очков. Так как предохранительный клапан настроили на 4,5 очка, то ни чего не происходило и подпитку повторно включать не приходилось. В твоем случае 2 варианта 1. или охладить гликоль и дозаправить (при остановленном насосе) до расчетного давления 2. перещитать всю гидравлику (с поправкой на гликоль - у него больше температурный коэфициент расширения по моему) на предмет соотвествия общего объема системы и обема расширительного бака. И в обоих случаях проверить давление в расширительном баке при отсуствии давления в системе. Прочти как вообще пасчитываются эти самые расширительные баки для отопления и всё станет ясно. И пожалуй самый нереальный вариант, а не перекрыват ли 3-х ходовой клапан проток воды к насосу, но тогда были бы чудеса с аварийным отключением.
Проверте предварительную подкачку воздушной полости расширительногобака. Похоже,мало давление. Проще- повторите подготовку расширительного бака перед включением в работу согласно требований его манула.