Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: заправка абсорбционого чиллера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
SAN1
здравствуйте господа. поделитесь опытом и знаниями.
имеем абсорбциооный чиллер "Centuru" ASIC\2 - 7540 являющийся аналогом чиллера "Carrier" 16DN. Вместе с ним пришли три бочки по 300 литров(две с бромидом лития одна с дистилированной водой.
надо заправить и запустить. Фирма которая продала чиллер никакой помощи оказать не может. Обьект находится в дагестане, так-что помощи ждать неоткуда. helpsmilie.gif
vadim999
Помнится, давным-давно перезаправляли водо-аммиачную установку кВт на 50. В последовательности: слили старый нашатырный спирт; промыли горячей и холодной водой; заварили трещину; проверили герметичность; опрессовали; продули сухим воздухом; отвакуумировали и заправили новыми нашатырным спиртом и азотом(?). Нанюхались аммиака - на всю остатьнию жисть!!! Основные проблемы: получение нашатырного спирта заданной концентрации ("крепости") в "домашних условиях" {зависит от температуры раствора},в необходимых количествах; строгое дозирование количесва азота(?) или водорода (надо посмотреть). Всей этой вонью "зарулял" прикомадировочный дедок.
PS. 1. По моемому, в нашей терминологии - бромистый литий. 2. По требованиям безопасности оборудование с емкостью х/а более 20 кг.поставляется в газозаполненом (инертным) состоянии. 3. В этих случаях в манулах расписывается подробная процедура заправки оборудования рабочим телом, или связывайтесь с фирмой-изготовителем машины.
SAN1
мануалы есть. кто заправлял поделитесь подводными камнями и возможными последствиями.
заранее благодарен
vadim999
Если манулы, в части процедуры заправки, на русском, можно-ли повесить их здесь для ознакомления. Спасибо.
tuguzak
Цитата(vadim999 @ 7.7.2008, 18:25) [snapback]269394[/snapback]
...Нанюхались аммиака - на всю остатьнию жисть!!! Основные проблемы: получение нашатырного спирта заданной концентрации ("крепости") в "домашних условиях"


Полагаю, что АБХМ вакуумировать не нужно, избавляться от воды в машине, чтоб потом заправить водно-солевым раствором скорее всего излишне. Боюсь ошибиться, но полагаю опрессовки достаточно. Мануал почитать бы.

Попутный вопрос по теме (это на счёт того чтоб "не нанюхаться") - бромистый литий поставляется скорее всего либо в кристаллах, либо растворенным до нужной концетрации: какой его класс опасности и есть ли к помещениям холодильного центра с абсорбционными машинами специальные требования по вентиляции? blink.gif
vadim999
[quote name='tuguzak' date='8.7.2008, 14:06' post='269690']
Полагаю, что АБХМ вакуумировать не нужно, избавляться от воды в машине, чтоб потом заправить водно-солевым раствором скорее всего излишне. Боюсь ошибиться, но полагаю опрессовки достаточно.

Полагаю, любой холодильщик, если он профи, просто не поймет реплики в части не обязательного вакуумирования системы перед заправкой её жижOй. Ну, это так, в порядке словофлудия. А по сути,- куда воздусям из системы девать: да и нашатырный спирт просче, засосать в систему.
Полагаю, было-бы лучшее вывесить ответы на свои "попутные вопросы" здесь, чем "грузить" людей в ситуации, в которой они оказались. А ежели это "скрытная" форма перечисления "подводных камней",- пожалуйста, измените форму "скрытности".
SAN1
вот все что есть по этому чиллеру:
LordN
Цитата(SAN1 @ 8.7.2008, 21:04) [snapback]269820[/snapback]
вот все что есть по этому чиллеру:

найдите спеца/фирму который уже запустил не одну и не две таких машины. заплатите деньги и спите спокойно. это не шутка.
SAN1
Цитата(LordN @ 8.7.2008, 18:46) [snapback]269841[/snapback]
найдите спеца/фирму который уже запустил не одну и не две таких машины. заплатите деньги и спите спокойно. это не шутка.

подскажите где найти такого спеца. "century" тема новая, в часности у нас в регионе-Сочи и краснодарский край. helpsmilie.gif
tuguzak
Цитата(vadim999 @ 8.7.2008, 15:57) [snapback]269763[/snapback]
...А по сути,- куда воздусям из системы девать: да и нашатырный спирт просче, засосать в систему...


Каюсь, неподумавши насчёт "воздусей", вот и в разделе 9.3 выложенного мануала об этом же

Ув. vadim999 А, о каком нашатырном спирте Вы глаголите в бромлитиевой машине? Их есть там? Пардон, не всю инструкцию ещё прочитал внимательно...
vadim999
1. Нормальный манул (инструкция по эксплуатации), еще нужно техническое описание на конкретную марку ; паспорт на конкретный зав. № и сертификаты (соответствия, пож.безопасности и гигиенический, если машина предназначина для комфортного кондиционирования).
2. Коль скоро "засветился" в этой теме, обязан предупредить еще об одной неслабой проблеме (во всяком, случае, в московском регионе) это согласование и само подключение машинны к газовой сети; в любом раскладе местные газовики потребуют пакет документации на машину ( см. выше).
SAN1
я касаюсь только технической стороны вопроса. этот чиллер стоит в дагестане, а вообще коррубция все упрощает, в зависимости от обьема потребления решение вопроса занимает от 3 до 8 месяцев. Краснодарский край а конкретно Сочи интересная зона в плане документаций, согласований, получения разрешений и т.п., в кратце не расскажешь. Порою диву даешься: к зданиям пристраивают лишние 8 этажей, сначала подключают газ потом получают тех.условия и т.д.
vadim999
Ув. vadim999 А, о каком нашатырном спирте Вы глаголите в бромлитиевой машине? Их есть там?
[/quote]

"Там их " не есть, естественно! Речь шла в продолжение предыдущего поста, "вспоминательного" dont.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.