Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Параметры холодоносителя в режиме Freecooling
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Urio
Уважаемые коллеги!

Прошу Вашего совета в следующем вопросе.
Имеется холодильная машина внутренней установки с водяным охлаждением конденсатора холодопроизводительностью Qх=65 кВт (внутренний контур-вода с параметрами 6/12°С). Для неё подобран сухой охладитель Qт=97 кВт с параметрами холодоносителя 40/45°С (наружный контур-40%-ый раствор этиленгликоля). Это касательно летнего режима работы ХМ и сухого охладителя.
Для зимнего периода года, когда температура наружного воздуха может достигать -22 °С (г. Киев) и есть пожелание заказчика экономить эл. энергию, предусматривается промежуточный теплообменник свободного охлаждения, работающий на 40%-ом растворе этиленгликоля в наружном контуре (внутренний контур остается без изменений).
Вопрос: скажите какая наиболее оптимальная температура 40%-ого раствора этиленгликоля при неработающем чиллере должна быть в наружном контуре для подбора поверхности теплообменника наружного контура и на какую оптимальную мощность его необходимо подбирать? (Схема в формате pdf. Прилагается).
LordN
Цитата
Вопрос: скажите какая наиболее оптимальная температура 40%-ого раствора этиленгликоля при неработающем чиллере должна быть в наружном контуре для подбора поверхности теплообменника наружного контура и на какую оптимальную мощность его необходимо подбирать?
это зависит от того, при какой температуре вы собираетесь отключать чиллер. т.е. - выбирая теплообменник вы должны смотреть не на минимум температуры(-22*С), а на его максимум(-5..0..+??).
во внутреннем контуре какой носитель используется - вода или гликоль?
венты драйкулера(сухой охладитель) зимой как будут регулироваться - плавно по темп.обратки или термостатом on/off?
насосы на стороне драйкулера постоянной производительности или с управляемым расходом?
yawin
фрикуллинг запускается как только температура наружнего воздуха будет равна температуре кипения ХА в ХМ. Если система поностью гликолевая .Так как у вас будет пром.теплообменник соответственно надо учесть потери в нем.Т.е минимальный темп.перепад.(для пластинчатых мин 2-3 С) .Вода у вас 6-12 значит гликольпридет 4-3 С. А Фрикуллинг включиться примерно при -4С -5С.Это очень приблизительно.Подбирать лучше исходя из мощност чиллера ,мощность ТО = 65 кВт.
Чем меньше теп.перепад пром.теплообменнике тем больше его поверхность и соответственно стоимость, чем больше темп.перепад тем меньше поверхность и дешевле он.
Ваша задача выбрать из двух зол -одно.
Urio

Во внутреннем контуре вода с параметрами 6/12 °С.
Вентиляторы драйкуллера регулируются плавно, по темп. обратки.
Насос на стороне драйкуллера постоянной производительности.
LordN
про сам теплообменник вам довольно подробно ответили...

на вашей схеме отсутствуют какие-либо устройства для борьбы с размораживанием теплообменника. вы их просто не показали или не думали об этом?
Urio
Все оборудование за исключением сухого охладителя находится в отапливаемом техническом помещении. Температура холодоносителя на гликолевой стороне 1/5 град. С. Не думаю, что есть риск обмерзания.
LordN
Цитата
Не думаю, что есть риск обмерзания
даже если зимой случится аварийная или незапланированая остановка всей системы? после которой естественно все придётся включить снова... smile.gif
ставьте перед теплообменником трехходовик и привод на него с пружинкой, ну и регулятор на всё это дело...
Urio
А ссылочку на схему не дадите посмотреть? Или забросьте в личку...
И что за регулятор подразумевается для трехходового.
LordN
чиллерз.ру - там схемки были
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.