Reshet
где можно найти информацию по обвязке доводчика FCX-P? в каталоге написанно что надо ставить вентиль VCF, где он ставится на подаче или обратке, где найти по нему информацию?
airwave
В обвязке фанкойла трехходовой клапан устанавливается на обратку.
Reshet
так а что это за вентиль вообще такой, почему в каталогах только написанно што он должен быть и все ...
mik29
Трехходовой вентиль, поставляемый Aermec-ом к данному фанкойлу, т.е. его Кvs Вам расчитывать уже не надо - только в спецификацию его заложите (соответствующий типоразмеру фанкойла). Монтажники монтировали его, вроде не жаловались. Другое дело, если Вы вместо него хотите аналог поставить. В таком случае звоните поставщику.
ivan-l-ing
На сайте производителя есть такая информация например
Reshet
Спасибо за подсказку
narkom
Цитата(airwave @ 5.8.2008, 12:30) [snapback]279087[/snapback]
В обвязке фанкойла трехходовой клапан устанавливается на обратку.


Aermec придерживается другого мнения ))
Dima_nn
Какая раздница куда ставить. Метод установки диктует конструкция клапана.
sergey'd
На фанкойле клапан ставится на разделение потока, на входе. Но в принципе можно и на обратку, но опять же чтобы в выкл. сост. перекрывал обратку.
Имхо, конструкция клапана ничего не диктует, перевернул - и все. Но может у Aermec клапана особеные...))