Чиллер TCHE4260
Подскажите пожалуйста принцип работы, непойму одно, когда устанавливаешь уставку охлаждения 8С, 9.3С при входной 13С (включаются по очереди сразу 4 компрессора-ступени), то он останавливается по заморозке, если входная 10,6С то все нормально при уставке 9,3С
Цитата
если входная 10,6С то все нормально при уставке 9,3С
и сколь компрессоров при этом работают? все четыре? врядли...
замеряйте расход носителя, его явно не хватает. если при всех включеных компрессорах дельта вход/выход больше 5К - одназначно зажат расход.
8-9 град на входе в испаритель, это 3-4 град на выходе.
Это явно не климатический чиллер.
Технология?
Невнимательно прочитал. У вас нет на входе 8 град.
Надо разбираться с расходом по любому.
Теплообменник пластинчатый?
Какие давления кипения, конденсации, перегревы и переохлаждения?
1) Теплообменники пластинчатого типа в корпусах из нержавеющей стали
2) R407C
3) Цикл охлаждения - температура воды на входе конденсатора 30С
- температура охлажденной воды 7С
- перепад температур на испарителе 5С
Цитата
нихрена не понимаю
расход воды померьте. или хотябы озвучте дельту при работе одного, двух, трех и четырёх контуров. просто возьмите термометры и померьте правильно
При работе одного компрессора температура на вх в испаритель 10,2С выход 4С , общая температура к потребителю 8,2С
И еще, на что влияет уменьшение уставки с 13С до 10С???????????
4 град - это температура датчика заморозки?
Не это температура воды (Т1) из испарителя, по ней наверно тоже срабатывает защита. Уставка по заморозке +3С.
Цитата
При работе одного компрессора температура на вх в испаритель 10,2С выход 4С
вот вам и ответ. разбирайтесь с расходами, его величиной и балансировкой меж испарителями. к чиллеру и уставкам не лезьте пока не выясните все досканально про расход.
Понятно, подскажите, на что влияет изменение уставки???????????????????
Балансировочник установлен на общей магистрали.
http://www.conditioner.by/brands/262_link_320_356.html
чем ниже температура теплоносителя, тем меньше жидкого х.а. нужно для испарителя, снижается давление кипения.
vadim999
11.8.2008, 11:14
[quote name='Sanek_77' date='8.8.2008, 11:47' post='280223']
При работе одного компрессора температура на вх в испаритель 10,2С выход 4С , общая температура к потребителю 8,2С
И вложение см. пост от 08.08.08. ; 8:30
Какой-то раздрай с параллельном включением испарителей (Клапана-то в схеме имеются?). Пашто подогрев: после "выхода 4С", а "к потребителю 8,2С". Пож. проверте монтаж или уточните схему во вложении.
Вот и у мени вголове не укладывается, Я понимаю если бы работали по одному компрессору в каждом контуре, а так получается, что смысл работы не логичен.
Пож. проверте монтаж или уточните схему во вложении!!!! ! Пробежался по сайтам,- точно, рекомендую скурпулезно (по всей строгости законов приемки) проверить и заводские и установочные монтажи, наладки и т. п. Только на подключении вод может быть перепут ( и с наруже и из нутра).
synthesis
16.8.2008, 11:36
У вас получается, что холодоноситель идет через два испарителя и когда не работает один из спарителей для получения воды 8 градусов на выходе, первый контур должен работать на 4 градуса, чтобы расхолодить "смесь".
Наверно надо ввести одновременное ступенчатое управления компрессорами на двух контурах.
vadim999
18.8.2008, 11:34
Цитата(synthesis @ 16.8.2008, 12:36) [snapback]282671[/snapback]
У вас получается, что холодоноситель идет через два испарителя..... Наверно надо ввести одновременное ступенчатое управления компрессорами на двух контурах.
Так, к этому автора и подводили. Ничего не надо "вводить", там всё есть - агрегат-то полной заводской готовности (по принципу "наливай, да пей"). Повторюсь, необходимо провести проверки правильности монтажей и подключений, и "мозгов" на предмет глюков.
To Sanek 77. Что, за "Ощая магистраль" (испарителя или конденсатора), и вообще, зачем нужен балансировщик.