Всем здравствуйте, вопрос в следующем. Есть серверная в которой стоит прецизионный кондиционер (резерва нет, не спрашивайте почему, у зака нет денег). Если вдруг прецизионник сломается, как посчитать через сколько времени температура в помещении нагреется до максимума (например до 40град.), плюс минус 10мин. Что-то не понимаю как посчитать. Может подскажет кто-нибудь. Заранее спасибо за помощь
Не все так просто, как Вы думаете, стучитесь в личку, поделюсь методикой. А почему больше не выкладываю подобные полезные вещи на форум, задайте в личку вопрос Админу.
считать там нечего. отключается охлаждение и через
десятки секунд (а не минут

) вся серверная рубится по аварийной защите.
При всем уважении к Вам, LordN, действительно все не так просто. И тему предлагаю закрыть, т.к. с автором темы общаюсь через личку, спасибо.
То MrS , может сюда тоже выложите результат общения. Вопрос действительно интересный.
С уважением Вадим
KVD! Почему минимизировал аттач файлов к сообщениям (для общего пользования) см. мое первое сообщение в этом посту. Если интересует данная тема, милости прошу в личку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.