Цитата
jota Дата Вчера, 17:18
Обессоленную - да. Дистиллированную - не стоит, она слишком активно способствует коррозии.
Предложите заполнить систему через смягчающий фильтр для стиральной машины - дёшево и сердито...
Со словом "дистилянт" я погорячился. Дистилированную воду заливали в квартирные системы автономного отопления всего пару раз лет десять назад - Заказчики работали - один в аптеке, другой на зарядке аккумуляторов - не пропадать же добру

. А так, если в котельной имеется бак запаса подпиточной воды, то покупаем химочищенную у ТЭЦ, а если система небольшая, то заполняем простой водопроводной водой через механический фильтр и умягчитель (обычно колбу с полифосфатной засыпкой ставим одновременно и для стиральной машины и для ГВС) если иное не предусмотрено проектом.
Цитата
Alex_ Дата Сегодня, 11:28
Это только на первых порах. Дальше воздух из нее очень быстро уходит, опять же, если в системе предусмотрены для этого необходимые устройства.
jota, скорее всего имел ввиду, что значение pH фактора дистиллированной воды не стоит на отметке 7, а снижается после контакта с воздухом при заполнении системы и в итоге мы можем получить кислотную коррозию.
Рекомендации компании Unical по уменьшению накипи и коррозии в системе отопления :
Нажмите для просмотра прикрепленного файла1 f = французский градус = 0,2 мг-экв