Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплоноситель автономных систем
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
mukc
Добрый день. Подскажите, что можно заливать в автономные системы отопления кроме воды, и есть ли для воды какие нибудь антикорозийные ит.д. присадки?
seva1965
не антикоррозийные,а умягчители. они или заливаются в бак или в самом баке предусмотрено место,где эти присадки "валяются" rolleyes.gif
losь
есть специализированные антифризы, только обязательно разбавляйте водой,лучше дистиллированной, этиленгликоль очень агресивен, лучше использовать антифризы на основе пропеленгликоля.
Гена
Цитата
mukc Дата Сегодня, 12:14
Добрый день. Подскажите, что можно заливать в автономные системы отопления кроме воды, и есть ли для воды какие нибудь антикорозийные ит.д. присадки?


Что конкретно Вы хотите от другого вида теплоносителя?
Сантехник
Цитата(losь @ 2.10.2008, 18:19) [snapback]298451[/snapback]
есть специализированные антифризы, только обязательно разбавляйте водой,лучше дистиллированной, этиленгликоль очень агресивен, лучше использовать антифризы на основе пропеленгликоля.

Вот тут надо внимательно - насколько знаю в последнее время на рынке в основном присутствуют полностью готовые составы и их разводить категорически не рекомендуют производители. Концентраты есть но готовых больше.
mukc
Дело в том, что я работаю в небольшой фирме по монтажу автономных небольших систем отопления. И, как правило, после того как всё готово заказчик требует чтобы в его систему залили что нибудь такое хорошее но сам не знает что. Или хотя-бы дистилированую воду и в неё добавили какую нибудь присадку. Я то понимаю что на работу закрытой системы оно не сильно повлияет, но люди требуют.
Alex_
Цитата(Гена @ 2.10.2008, 18:32) [snapback]298458[/snapback]
Что конкретно Вы хотите от другого вида теплоносителя?

Вам ведь верный вопрос задали...
Если речь не идет о предохранении от замерзания, лейте на здоровье дистиллят - кашу маслом не испортишь. Но не менее важно организовать грамотное перманентное удаление воздуха, исключить протечки и т.п. Никаких присадок не нужно.
Гена
mukc, Ваши проблемы в том, что с самого начала не оговариваете с Заказчиком вид теплоносителя:
1. При завершении Вами работ Зак ищет - чем бы ещё Вас подгрузить. Хорошо, если за его счёт. Но на реализацию его фантазий Вы всё равно потратите незапланированное время (а оно как известно - деньги);
2. Если у Зака возникнет желание залить в расчитанную под использование воды и смонтированную систему нечто незамерзающее, типа антифриза на основе пропиленгликоля или этиленгликоля, хорошенько подумайте и посчитайте - Вы рискуете получить неработоспособную по гидравлике систему, и возможность забивания теплообменника продуктами разложения гликолей и их присадок при температурах от 140 0С(это касается топок с высокой тепловой плотностью - те же настенные котлы).
Вобщем, старайтесь оговаривать всё зараннее.
Полностью согласен с постом Alex_. Добавлю: промывку сначала хорошую сделайте обыкновенной водопроводной водой, потом заливайте дистилят. Если на объекте есть система умягчения водопроводной воды, то можно и через неё запитать систему).
jota
Обессоленную - да. Дистиллированную - не стоит, она слишком активно способствует коррозии.
Предложите заполнить систему через смягчающий фильтр для стиральной машины - дёшево и сердито.....
Alex_
Цитата(jota @ 3.10.2008, 19:18) [snapback]298923[/snapback]
Дистиллированную - не стоит, она слишком активно способствует коррозии.

Это только на первых порах. Дальше воздух из нее очень быстро уходит, опять же, если в системе предусмотрены для этого необходимые устройства.
Еще: удаления гидрокарбонатов (временной жесткости) из воды не всегда бывает достаточно. Например, это относится к алюминиевым радиаторам.
Бывает так, что дистиллят самое удобное и практичное решение, например, в случае коттеджных автономных систем небольшого объема с алюминиевыми радиаторамии и настенным котлом.
Boris Blade
Стырить из теплосети.
Гена
Цитата
jota Дата Вчера, 17:18
Обессоленную - да. Дистиллированную - не стоит, она слишком активно способствует коррозии.
Предложите заполнить систему через смягчающий фильтр для стиральной машины - дёшево и сердито...

Со словом "дистилянт" я погорячился. Дистилированную воду заливали в квартирные системы автономного отопления всего пару раз лет десять назад - Заказчики работали - один в аптеке, другой на зарядке аккумуляторов - не пропадать же добру smile.gif. А так, если в котельной имеется бак запаса подпиточной воды, то покупаем химочищенную у ТЭЦ, а если система небольшая, то заполняем простой водопроводной водой через механический фильтр и умягчитель (обычно колбу с полифосфатной засыпкой ставим одновременно и для стиральной машины и для ГВС) если иное не предусмотрено проектом.

Цитата
Alex_ Дата Сегодня, 11:28
Это только на первых порах. Дальше воздух из нее очень быстро уходит, опять же, если в системе предусмотрены для этого необходимые устройства.

jota, скорее всего имел ввиду, что значение pH фактора дистиллированной воды не стоит на отметке 7, а снижается после контакта с воздухом при заполнении системы и в итоге мы можем получить кислотную коррозию.

Рекомендации компании Unical по уменьшению накипи и коррозии в системе отопления :
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
1 f = французский градус = 0,2 мг-экв




Alex_
Цитата(Гена @ 4.10.2008, 14:45) [snapback]299112[/snapback]
jota, скорее всего имел ввиду, что значение pH фактора дистиллированной воды не стоит на отметке 7, а снижается после контакта с воздухом при заполнении системы и в итоге мы можем получить кислотную коррозию.

С чего бы ему снижаться, да еще и после контакта с воздухом, если дистиллированная вода - чистый Н2О?
jota
Из инструкции к увлажнителям:
Внимание! Полностью деминерализованная вода агрессивна к окружающим деталям. По этой причине, все линии питания воды и компоненты, расположенные в непосредственной близости к блоку увлажнения должны быть выполнены из нержавеющей стали (минимальные требования в соответствии с DIN 1.4301/AISI 304) или пластика, обеспечивающего защиту от полностью деминерализованной воды.
Гена
Цитата
Alex_ Дата Сегодня, 14:10
С чего бы ему снижаться, да еще и после контакта с воздухом, если дистиллированная вода - чистый Н2О?

Из Википедии:
Дистиллированная вода — очищенная вода, практически не содержащая примесей и посторонних включений. Получают перегонкой в специальных аппаратах — дистилляторах.
Следует учесть, что дистиллированная вода не является чистой с химической точки зрения. Например, дистиллированная вода, полученная в латунном дистилляторе, содержит примеси меди и цинка. Удельная электропроводность дистиллированной воды, как правило, менее 5 мкСм/см. При необходимости использования более чистой воды используют деионизированную воду. Удельная электропроводность деионизованной воды может быть менее 0,05 мкСм/см.


Соотношение свободных ионов Н+ и -ОН определяет реакцию воды. Например, при контакте дистилята с находящимся в воздухе углекислым газом, расстворяющимся в воде, количество ионов Н+ увеличивается, а -ОН уменьшается, вода перестаёт быть нейтральной - имеет кислую реакцию. Как то так.
tiptop
Цитата(Гена @ 4.10.2008, 19:03) [snapback]299147[/snapback]
вода перестаёт быть нейтральной - имеет кислую реакцию.

Подщелочить едким натром до pH 9,5-10. smile.gif