Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по расчету системы с драйкулером.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
winch
Прошу совета по алгоритму расчета и подбора. Исходные данные – регион (Москва), температура воды 7/12 и требуемая холодопроизводительность Qx. Ну, и тип системы – выносной конденсатор и драйкулер.
Считаю так: Qконденсатора =Qx+ Q электрического потребления компрессора
Q драйкулера =Qx+Qнасоса
(это по закону сохранения энергии)
Расчет параметров конденсатора ясен, а вот какими данными правильнее задаваться при подборе драйкулера? А конкретно – температура воздуха, проходящего через драйкулер: На мой взгляд, я бы поставил -10. Ниже будет – значит, гарантированно охладит гликоль, выше – включится холодильный контур. Но это чисто мои соображения, ибо драйкулерами раньше вплотную не занимался.
ivan-ll-ing
О как в Москве похолодало...
Wiz
Цитата
Ну, и тип системы – выносной конденсатор и драйкулер.


А это что за смесь бульдога с носорогом ?
winch
Перепутал, имел в виду фрикулинг - когда охлаждение идет без парокомпрессионного цикла
Wiz
Тогда
Цитата
я бы поставил -10.
это минус или дефис ?
winch
Минус десять - темпертура воздуха зимой
Wiz
Зачем же так насиловать чиллер, я бы расчитывал от +5.
Alex_
Расчет размеров драйкулера идет на лето:
Твозд = 32,5С, Тводы = 45/40С. Температурный напор 10С

Фрикулинг в этом случае начнет работать:
при требуемой Тводы=7/12С Твозд = ОС
при Тводы=10/15С Твозд = 2,5С

Это расчет навскидку.
Если необходимо, чтобы фрикулинг работал при более высокой температуре (заодно снизится и температура конденсации), увеличивайте размер драйкулера. Делайте ТЭО.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.