Перевожу мануалку на чиллер, встретил в разделе электрохарактеристик компрессора такой параметр:
Rated Locked Ampers
Что это такое?
В моем случае - оно равно18.2 Ампер.
Странная Белка
20.10.2008, 13:42
Черт его знает. Дословно "вычисленные заблокированные амперы"

У поставщика-то уточните? Сила тока не так обозначается, насколько я помню.
Взводатор
20.10.2008, 14:02
Вот Вам кусочек из русскоязычного мануала Carrier:
ЛЕГЕНДА
ICF - Мгновенный текущий расход во время пуска (момент пусковой
последовательности, в который сумма LRA компрессора плюс
суммарный RLA при всех работающих компрессорах является
максимальной)
LRA - Ток при заторможенном роторе
МСА - Минимальная пропускная способность цепи по току (для
определения типоразмера проводов)
МОСР - Максимальная токовая защита
RLA - Номинальный ток нагрузки
WD - Пуск электродвигателя переключением со звезды на
треугольник
XL - Прямой пуск электродвигателя от сети
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В каждый основной источник питания должно подаваться напряжение от
местной системы энергоснабжения через предохранитель и
установленный изготовителем или на месте разъединитель,
расположенный в зоне прямой видимости с места расположения
чиллера.
2. Питание схемы управления должно подаваться от отдельного источника
через устанавливаемый на месте разъединитель (за исключением
чиллеров на 380/415 В, 50 Гц). Для обеспечения питания схемы
управления от основной системы питания чиллера может быть
установлен трансформатор для цепей управления.
3. Максимальное сечение провода, подключаемого к каждой клеммной
колодке, равно 240 мм2.
4. Максимально допустимая асимметрия между фазами составляет: по
напряжению – 2%, по току – 5%.
5. Использовать только медный провод.
6. МОСР вычисляется следующим образом:
МОСР = (2,25) (максимальный RLA) + сумма остальных RLA.
Номинал предохранителя выбирайте на один ниже полученного
результата. RLA перечислены на табличке паспортных данных.
Рекомендуемый номинал предохранителя в амперах (RFA)
вычисляется следующим образом:
RFA = (1,50) (максимальный RLA) + сумма остальных RLA. Номинал
предохранителя выбирайте на один выше полученного результата.
RLA перечислены на табличке паспортных данных
Странная Белка
20.10.2008, 14:09
Спасибо, теперь и я буду знать.
Спасибо!
И еще вот попалось:
TOCA - total over-current ampers (means the total value of each OC set)
Тоже непонятно - вроде как максимальное суммарное значение превышения допустимого тока? Или как?