Помогите, кто знаком с таким вопросом. Представители фирмы, что занимаеться нужным нам оборудованием, не дают полной информации по перепаду высот от ККБ до вентустановки. Что касаеться расстояний - то для этих моделей не более 30 ЛИНЕЙНЫХ метров. Ссилаються на то, что обычно проектировщики имеют коефициенты пересчета линейных метров в вертикальные, "карманиы" ы т.д. unsure.gif
Volander
Уважаемый Coffee!

Вам нужно сначала определиться что есть чистая линейная длина всей трассы и что есть эквивалентная длина фреоновой трассы. Для расчетов во внимание принимается только эквивалентная длина (общая рекомендуемая производителем длина трассы). Далее перепад высот (если он есть....). Вообще для ККБ очень критична линия всасывания, так как по ней возвращается масло в компрессор. Если перепад высот на ней будет большой, то компрессору будет тяжеловато работать без масла и он скончается через некоторое время работы. Наш производитель советует МАКСИМАЛЬНЫЙ перепад высот делать до 20-25 метров. Но это самый крайний случай. По-возможности этот перепад нужно максимально сокращать, чтобы не получить потом больших проблем. При этом нужно очень тщательно отнестись к созданию фреоновой трассы (маслоподъемные петли и т.д.)
Coffee
Спасибо, Volander ,что откликнулись! 30 линейных метров - ето и есть рекомендуемая производителем длина фреоновой трассы. В конкретном случае перепад высот 21 м.
kord
Цитата(Coffee @ 12.11.2008, 11:56) [snapback]314049[/snapback]
Помогите, кто знаком с таким вопросом.


Производитель, которого я представляю в Украине, дает не только информацию об оборудовании, но и программное обеспечение, при помощи которого можно за 2 минуты рассчитать нужные Вам данные. И распечатеть их для включения в проектную документацию.
Вашу задачу я просчитал, коэффициент коррекции холодопроизводительности по длине и перепаду высот получается 0,93.
НО ТОЛЬКО ДЛЯ НАШЕГО ККБ!!! - без рекламы.....
Обращайтесь - научим....
Михаил