winch
Такая ситуация: у заказчика требуется поставить ККБ на расстоянии от испарителя. Расстояниее - 25 метров по длине и 24 - по высоте. Qx - 15 кВт. Производитель х.м. указывает производительность для трассы в 30 м. Решили ставить машину, типоразмером больше - на 22 кВт, чтобы компенсировать потери на длину трубопровода и перепад по высоте плюс потери на маслоподъемных петлях. Заказчик на словах это воспринимать отказывается, требует какую-нибудь литературу с подтверждением. Где-нибудь можно найти убедительную инфу, а?
tuguzak
Гляньте на 11-13 страницы у "ERX" - у них макс. экв. длина 50 м. и перепад по высоте 30...
winch
Ну, в нашем случае заказчик хочет конкретного производителя, так что другие марки не рассматривает
tuguzak
Цитата(winch @ 25.11.2008, 13:13) [snapback]319280[/snapback]
Ну, в нашем случае заказчик хочет конкретного производителя, так что другие марки не рассматривает


Тада этот кАнкретный производитель пусть для такого "кАнкретнАго" ЗАКа напишет методу пересчета производительности и нарисует кАнкретные диаграмки... wink.gif

ЗЫ
Тока этому производителю надо будет кАнкретно отвечать за базар ибо большинство производителей пишут в своих мануалах на ККБ - длина трассы не должна превышать 15 метров; а характеристика нагнетателей как нам известно из курса гидравлики складывается из двух составляющих - производительности и напора.

Удачи!