Всем привет!
Подскажите пожалуйста как объяснить заказчику что теплопотери коттеджа не могут быть 80кВт. Я посчитал теплопотери, у меня получается 40кВт (да и то с огромным запасом). Коттедж 2 этажа+подвал полностью в земле. Стена 510мм-кирпич +100мм утеплитель. Расчетная температура -40. В помещении +24. размеры коттеджа 10х17 + гаражик на 2 машины. Он мотивирует это тем что у него сейчас там две тепловые пушки стоит по 30кВт и временная система отопления работает 20кВт. На теплопотери которые я ему показываю говорит что это все неправильно...засуньте свои теплопотери себе в...Может он просто деньги отдавать не хочет?