Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: консервация водогрейных котлов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Евгений Буш
Уважаемые господа! Есть-ли какие-нить нормативные документы указывающие на необходимость консервации водогрейных котлов в связи с их длительным простоем (может указаны сроки этих простоев)? Планируемая технология консервации пленкообразующие амины (ОДА).
Дело в том, что котельную остановили, персонал сократили, но есть ещё надежда, что светлое будущее не за горами smile.gif.
Жалко отдавать котлы коррозии на прокорм.
ruben
Будучи в эксплуатации, на протяжении нескольких лет консервировал водогрейные котлы ПТВМ-50,100 и 180 применяя силикат натрия. Есть нормативные документы, надо глянуть, но для меня руководящим документом была наша инструкция для энергосистемы по консервации силикатом натрия. Написанная кстати очень толково. Если Вам это интересно, поищу. А пленкообразующие амины (ОДА) я не использовал.
Евгений Буш
За инструкцию по консервации силикатом натрия был бы Вам весьма признателен
bucth@yandex.ru
ruben
Пожалуйста, выкладываю здесь - ИНСТРУКЦИЯ ПО СИЛИКАТНОЙ КОНСЕРВАЦИИ КОТЛОВ. Может ещё кому будет интересно

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Евгений Буш
Спасибо!
belousova
Цитата(Евгений Буш @ 14.5.2009, 9:46) *
За инструкцию по консервации силикатом натрия был бы Вам весьма признателен
bucth@yandex.ru


Буду благодарна за Инструкцию по силикатной консервации котлов. E-mail: belousova_65@mail.ru
ruben
Цитата(belousova @ 15.4.2010, 10:07) *
Буду благодарна за Инструкцию по силикатной консервации котлов. E-mail: belousova_65@mail.ru

Отослал. А скачать здесь не получается или этот вариант инструкции Вас не устраивает?
испытатель
Давно, когда ничего не боялись, котлы просто оставляли заполненными щелочным раствором. Варварство конечно, но дешево и не требует сложных анализов.
Dimix84
Цитата(ruben @ 14.5.2009, 11:28) *
Пожалуйста, выкладываю здесь - ИНСТРУКЦИЯ ПО СИЛИКАТНОЙ КОНСЕРВАЦИИ КОТЛОВ. Может ещё кому будет интересно

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Спасибо!
Анна Е.
Товарищи специалисты, подскажите, пожалуйста, каким способом консервации лучше прибегнуть на срок 5 лет? По РД 34.20.591-97 максимально можно законсервировать на 2 года ингибитором М-1, т.е. по истечении срока переконсервировать опять тем же способом еще на 2 и потом еще на 1 год? Таким образом можно использовать любой другой способ консервации и выполнять ее переконсервацию в течение необходимого срока, правильно ли я понимаю? Что посоветуете, что дешевле и рациональнее, а главное правильнее с технической точки зрения. Всем спасибо!
Silenoz
Есть котлы Минск-1, секционные. Заказчик хочет законсервировать оборудование котельной сухим способом, то есть удалить всю влагу, для простоя оборудования всю зиму без разморозки. Подскажите, может у кого есть методика консервации, или инструкция какая. Буду благодарен.
Marina_Ovchinnicova
Коллеги, поделитесь опытом по результатам консервации. ОДА кто-нибудь еще консервировал котлы? интересно при каких дозировках проходила консервация и как длительно? консервировали чистый котел или с отложениями?

А по консервации воздухом есть РД 153-34.1-30.502-00, если еще актуально
smart-bear
Цитата(Silenoz @ 7.5.2015, 10:08) *
Есть котлы Минск-1, секционные. Заказчик хочет законсервировать оборудование котельной сухим способом, то есть удалить всю влагу, для простоя оборудования всю зиму без разморозки. Подскажите, может у кого есть методика консервации, или инструкция какая. Буду благодарен.

Примерно (очень грубо, очень примерно) так:
- Слить полностью воду с котла;
- Установить заглушки на всех подводящих/отводящих линиях (на плотность запорной арматуры не надейтесь!);
- Открыть внутреннее водяное пространство котла (т.е. открыть, барабаны, коллектора и т.п.);
- Установить внутрь самодельные поддоны с силикагелем (дорого) или негашеной известью (дешево);
- При необходимости менять содержимое поддонов;
- Установить периодичность осмотра законсервированного оборудования и фиксации результатов осмотров.
Лыткин
Цитата(smart-bear @ 13.10.2015, 15:29) *
Примерно (очень грубо, очень примерно) так:
- Слить полностью воду с котла;
- Установить заглушки на всех подводящих/отводящих линиях (на плотность запорной арматуры не надейтесь!);
- Открыть внутреннее водяное пространство котла (т.е. открыть, барабаны, коллектора и т.п.);
- Установить внутрь самодельные поддоны с силикагелем (дорого) или негашеной известью (дешево);
- При необходимости менять содержимое поддонов;
- Установить периодичность осмотра законсервированного оборудования и фиксации результатов осмотров.

Описаный метод касается паровых барабанных котлов. "Минск-1" чугунный секционный котёл, в коллектора которого ничего не засунуть. Лучше всего не мудрить, отглушили котёл от сети, соединили с атмосферой (по возможности) и всё, что ему (чугуну) будет. Главное чтобы влага не образовывалась. Если котёл в действующей котельной сам "высохнет". Если в неработающей обеспечьте +5 гр.С.
nano
я бы применил ОДА, а так почти всё есть в РД 34.20.591-97.
испытатель
Открою страшную тайну - в армии все ответственные емкости (включая ракетные контейнеры) ставят на сухую консервацию азотом. Метод - вакуумирование и запуск азота в герметичную емкость. cool.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.