Цитата(Plalex @ 14.12.2009, 14:28)

Я пытаюсь подобрать именно рециркуляционную установку. которая позволила бы увеличить кратность воздухообмена хотя бы до 12 крат. А санитарную норму по 100 м3/ч с трёхступенчатой фильтрацией я уже (условно говоря) подал.
Рециркуляция не допускается. Это зал, не одно койкоместо. Кроме бактерий, которые можно задержать фильтрами есть запах от больных, есть наркозные газы. Если бы была индивидуальная реанимационная палата, рециркуляцию с очисткой ещё как-то допустить можно было б, но в многоместном зале - никак!
Кратность рассматривайте не на весь объём зала, а отдельно на зону койки. Для этого терминал подачи воздуха ставится над каждой койкой с ламинарным истечением вниз.