Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: схемам подключения преобразователей частоты
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
владиславский
Здравствуйте!!! нужна помощь по преобразователям частоты веспер!! Необходима консультация по схеме подключения, не могу разобраться в схеме которую дают в инструкции!!! Помогите!!!
tigra 72
Выложи схему, посмотрим!
fenomen
В чем конкретно сложности? В подключении силы или управления и мониторинга?
skydry
Вопрос по частотнику SV 008 iC5 - 1F.
Собрал на столе схему, где частотник регулируется по сигналу 0-10в с аналогого выхода АО2 контроллера Optigo 10.
Выход контроллера АО2 законфигурён под управление воздушной заслонкой. Всё работает - взависимости от изменения 0-10в с контроллера меняется частота от 5 до 50 Гц на выходе частотника. Это прямо на дисплее частотника видно. Но выходного напряжения на двигатель вентилятора ( вентилятор трехфазный) не наблюдается.
ВОПРОС. Может это случится, если вентилятор (нагрузка) не подключена на выход частотника? Параметр VOL (выходное напр-е) отображается как "0". Хотя при ручной регулировке родным потенциометром (в режиме "ручная регулировка частоты") и опять же на ненагруженном выходе частотника напряжение присутствует.
Схема, ещё сырая, если кому интересно здесь. Автокад2004-2007
СПАСИБО.
пысы. И ещё.... напряжение звена постоянного тока присутствует. На дисплее частотника - 305 вольт, надо полагать.
Анатолий1
По схеме имею сказать вот что:

Контактор(КМ1) не должен обрывать питание частотника.Лучше если он(КМ1) будет замыкать клемму пуск частотника.
Лапочки, возможно, будут слегка подсвечивать. Лучше, в выключенном состоянии, оба контакта ламп садить на 0.
skydry
спасибо. Сам докумекал smile.gif уже, что частотник должен в режиме стендбай быть все время. Не успевает он включиться, разогреться и выдать мощность на двигатель. Да и в схеме не дорисовал контакт пуска частотника. Уже исправил. Выложил с исправлением. Работает аки часы. Хотя так и не понял, зачем его сюда запроектировали. Хватило бы просто регулируемой воздушной заслонки на притоке.
Система же простенькая.
За лампочки щас поглядел - вроде как не должны подсвечивать. А в чем подвох? Случай был, подсвечивали через понижающий трансформатор - уже и не помню схему и как это было. Тоже выдумывал как с отечественного контроллера выжать то, на что он и не задумывался.....понаворотил smile.gif
Анатолий1
Цитата(skydry @ 16.9.2010, 20:34) *
Хотя так и не понял, зачем его сюда запроектировали. Хватило бы просто регулируемой воздушной заслонки на притоке.
Система же простенькая.
За лампочки щас поглядел - вроде как не должны подсвечивать. А в чем подвох?

Частотник для подстраховки проектировщика сети вентиляции. Будет шумно - убавить можно обороты, будет не хватать расхода воздуха - можно разогнать обороты. В известных пределах.

Подвох по лампам в том, что провода от фильтра и заслонки все-таки длинные. И паразитные наводки на них обеспеченны.
skydry
Цитата(Анатолий1 @ 16.9.2010, 21:01) *
Подвох по лампам в том, что провода от фильтра и заслонки все-таки длинные. И паразитные наводки на них обеспеченны.

Возможно. Но здесь все проще - щит прямо под установкой, а провода заэкранированы. Из за частотника, от греха. Удорожания -0, а для подстраховки как раз, все равно целый ящик обрезков в конторе валяется после монтажа LAN.
Спасибо.
Abysmo
А зачем делать лампочки если те же самые сведения выводятся на дисплее Optigo? В чем тайный смысл???
vlad980
Цитата
те же самые сведения выводятся на дисплее Optigo

сигнала "фильтр" на оптиго нет... и "заслонка" тоже нет, а "авария" - не очень наглядно - лучше продублировать яркой красной AD22
Andreiz
Здравствуйте. Подскажите кто знает. у меня котёл КВЖ 2 115 Г жаротрубный, регулируеться двумя позициями малое горение большое. Имееться заслонка на воздуховоде, катушка простая дергает её.. Есть идея поставить на вентилятор частотник с двумя точками регулирования.. экономия регулирования и как я понимаю легкость настройки на частоты.
Вопрос:
1 На сколько быстро в секундах может частотник переключить обороты у вентилируемой нагрузки
2. Есть ли такие частотники которые по замыканю контактов могли бы менять частоту с одной на другую и при размыкании снова на своё место возвращать вентилятор
vlad980
Цитата
1 На сколько быстро в секундах может частотник переключить обороты у вентилируемой нагрузки

зависит от мощности вентилятора, но для Вашего применения - быстроты хватит
Цитата
2. Есть ли такие частотники которые по замыканю контактов могли бы менять частоту с одной на другую и при размыкании снова на своё место возвращать вентилятор

Есть. Если вы имели в виду скорость вентиялятора - то почти все ЧП имеют дискр. входы для переключения предустановленных скоростей (кроме самых простых и убогих smile.gif)
Andreiz
мощьность двигателя 3 Квт. Дело в том что на газе стоит клапан большого горения.. я боюсь что заслонка она быстро как и газ добавляет воздуха при переключении на большое. Успеет ли частотник за пару секунд разогнать .
И наооборот если переходит на малое .. газ закрыло ..а воздухом при тормажении может пламя отрывать. Переделывать клапан газовый на медленное открытие трудоёмко в плане проекта и модификаций котла . Частоник невидно)))
skydry
Цитата(Abysmo @ 19.9.2010, 14:13) *
А зачем делать лампочки если те же самые сведения выводятся на дисплее Optigo? В чем тайный смысл???

На Optigo есть выход под лампу "авария", но он 24 вольта. Неактуально. А вот насчет дисплея.....я недавно пытался объяснить одной мадам как запустить газовую водонагревательную колонку. Убил минут 20. И не уверен, что поняла smile.gif Наверно плохой из меня препод smile.gif Так вот представил как заказчик юзает контроллер и упал со стула smile.gif
Для юзера должна быть одна кнопка - вкл-выкл. И всё. А.........и ещё.....яркая лампа, типа, "срочно вызвать специалиста"

пысы. Кстати, Optigo не регулирует частотник по стандартной схеме. Я его воткнул на авось на выход под воздушную заслонку на пробу. Поглядим, как справится.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.