Добрый день всем.
Ситуация такая: насосная станция находится в цоколе, часть узлов управления находится на 3 этаже. В здании предусмотрен дренажный стояк. С каждого этажа предусмотрен слив воды в дренажный стояк, далее в приямок в НС ну и там дренажными насосами в канализацию. Также есть мысли присоединить к этому дренажному стояку дренаж от узлов управления(можно ли так?!).
Вопрос: необходимо ли в помещении узлов управления предусматривать приямок для сбора воды от узлов управления и какими нормативными документами можно это аргументировать?
BTS
Если у Вас стоки после тушения пожара по дренажному стояку подаются в приямок насосной станции, производительность дренажных насосов должна быть достаточной для того, чтобы насосную не затопило. Да и канализация должна быть в состоянии принять залповый сброс. Слив от узлов управления на 3 этаже целесообразно направить прямо в канализацию, а не в приямок насосной. Если канализация не в состоянии принять стоки после пожара, то лучше их направить на рельеф.