а кто-нибудь пользовал Универсальный блок защиты электродвигателей УБЗ-301/3
Mitrich73
28.12.2010, 20:43
вижу не жалуют эту тему,хотя тема актуальная буду искать ответ. Обязательно поделюсь.
Блок УБЗ-301 использовали. Работает, но в не очень удобен в использовании и не очень надежен. При выбросах напряжения во время коммутации двигателя контакторами может выходить из строя, если все три фазы не поставить варисторы для подавления выбросов. Опробовали также УБЗ-302 - контроль сопротивления утечки не заработал вообще, решили что для использования в реальных проектах устройство не годится.